ASPCN防雷技术论坛
标题:
电话线如何防雷
[打印本页]
作者:
piziaxiang
时间:
2008-3-5 17:18
标题:
电话线如何防雷
现在接了个工程,要求是给电话线防雷,不知道这方面有没有什么规范,另外就是如何作防雷,望大虾给点详细的解释或者给个有这方面的网站也中 baidu跟google都找遍了,愣是没找到个这方面的东西,郁闷。。。。 在线求哈。。。
作者:
高乐高
时间:
2008-3-5 20:27
标题:
回复:电话线如何防雷
三个建议(可以根据经费的多少采用其中一项或两项): 1、在电话线的上方平行架设一根接地的金属线,作为避雷线使用; 2、用于支撑电话线的支架用金属材料制作,并接地(注意不要和避雷线的接地接在一起); 3、在电话线进入室内的接线排架上安装电话线专用的信号SPD,具体可以参见西无二厂等生产的产品;
作者:
zzz25
时间:
2008-3-5 22:46
标题:
回复 1F piziaxiang 的帖子
试问答:讲的不太清楚。电话线(就目前技术手段的普遍理解)没有单独的防雷工程可言。无论是公共网或是专网,首先交换机侧在网络口已经考虑了,无需再讲。至于用户侧总配线端也有考虑,设备集成都已提供,只要看一下就知道了。(各相关规范也是这样要求的)。所以LZ才找不到相关内容(单独的防雷内容)。不知道是谁提出来的项目-公共网络提供商?专网单位内部的各相关部门? 交流:另外楼上讲的建议目前在工程上都不单独存在,但最后推荐一下产品好的(西无二厂是那?)。现在这里最小的配线设备集成商一年也需用几十万线的防过压器件。
作者:
庞华基
时间:
2008-3-6 15:56
标题:
回复:电话线如何防雷
电话做防雷的成本太高,如果没有交换机,建议不做。
作者:
大胡子
时间:
2008-3-7 20:10
标题:
回复:电话线如何防雷
以俺十几年的防雷工程经验,特别是最近这几年电话入线多以光纤为主,大部份为地埋,很少有架空的多芯电缆了.所以电话入线被雷击(或感应雷)打坏的可能性极小.但很多单位内线在厂区内不按国标穿金属线槽,蜘蛛网般杂乱无章架空乱拉线,感应雷从内线窜回对交换机的损坏时有发生.因此在110电话排上接地和插防雷排(避雷子)还是非常必要的.
作者:
towhy
时间:
2008-3-14 11:14
标题:
回复:电话线如何防雷
胡子还懂综合布线滴? 110配线架!为什么不是120配线架?
作者:
ati168
时间:
2008-3-24 09:22
标题:
回复:电话线如何防雷
安装RJ11的防雷模块是必要的!
作者:
庞华基
时间:
2008-3-25 10:26
标题:
回复:电话线如何防雷
RJ11都比电话贵,我要它干嘛
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)