ASPCN防雷技术论坛

标题: 问点防雷接地 [打印本页]

作者: 14971188    时间: 2008-2-19 15:09
标题: 问点防雷接地
前段时间给某单位做防雷工程 其工程在山区 土壤电阻率 非常高3000左右 地表土层也很少 50工分左右 下面都是岩石! 我采取的是在地表挖取40工分左右深的沟带大约60米 先加降阻剂之后把扁钢连接 再加降阻剂 后加覆土压实 测量阻止小于30欧姆 但是我担心这种降阻的效果不能持久 有什么办法能弥补 施工地点 十分艰苦 没有电源 人力物力都非常难
作者: wangsini    时间: 2008-2-20 16:10
标题: 回复:问点防雷接地
这种高土壤电阻的情况,我也曾经遇到过不少,我个人认为最好的方法是进行换土和加上降阻剂接的地方式,接地采用设置地网加以垂直接地体.从实际的工作情况看换土设置地网的实际效率要高过挖沟后设置水平接地体.
作者: 14971188    时间: 2008-2-21 22:16
标题: 回复:问点防雷接地
LS 条件太艰苦 弄上去一代水泥 人工费用啊大约100 你说怎么做
作者: 14971188    时间: 2008-2-22 10:49
标题: 回复:问点防雷接地
:~ :~ :~ :~ :~ :~
作者: 大胡子    时间: 2008-2-22 14:41
标题: 回复:问点防雷接地
辛苦了,30欧够了.
作者: aichen    时间: 2008-2-22 17:14
标题: 回复:问点防雷接地
不要考虑阻值,可以考虑一下改变地网的形状。。。
作者: towhy    时间: 2008-2-23 08:37
标题: 回复:问点防雷接地
沟挖得不够长!另可考虑加一些接地模块!
作者: 14971188    时间: 2008-2-23 09:23
标题: 回复:问点防雷接地
你没仔细看我的问题 挖不下去 下面都是石头
作者: aichen    时间: 2008-2-23 12:49
标题: 回复:问点防雷接地
S呀,不是说过改变一下地网的形状吗? 再不行的,可以用一下我们的产品,我们的直击雷系列,接地阻值可以放宽到30欧。。。
作者: 14971188    时间: 2008-2-23 13:06
标题: 回复:问点防雷接地
我们家自己也有产品的
作者: zzz25    时间: 2008-2-23 14:49
标题: 回复 1F 14971188 的帖子
试答:看来上述工程已经完工了。碰到这种情况如果条件许可最好把地网环起来,如不许可就只能挑地形好的一面利用了。何为地形好?本人的理解和在实际中主要是这样做的。仅从外表看有--表土长期较湿润的一面(或少量裸露石块上青苔生长厚实翠绿);地形相对较低较平的一面;覆土相对较厚的一面;小乔木或灌木丛生长较好的一面;附近有山体自然水体流径痕迹的一面。 以LZ所述为例只能挖一条沟,垂直接地体打不下去,打下去也没什么实际效果。个人体会的施工要点是:首先最好挖到60CM以下深度,就是在石头上再挖下十几CM,这样虽然难度大,但对地网的长期运行是有大大的好处的。沟的宽度以人能开挖操作为准就够了。沟的总体形状是中间深两头浅一些,不要强求挖的很直,视情况弯曲是可行的。最好在合适的地方将山体自然水体流径痕迹横向挖断,栏住水脉,这样地网会较长期地保持一定湿度,再则打下的十几CM石质以及沟道中间低两头高地形状都利于保水。为改善接地,碰到这种情况本人还习惯要求施工单位在水平接地体上每隔3-5米非等距的横向焊一根50-80CM长的扁铁,排列由接地引用点开始先疏后密(可改善屏蔽)。(建议地线单点引用可接在中间,几点引用接在两头等。)所以横向扁铁的沟也需一并挖好。关于换土,如原土还可以就不必了,降阻建议还是要用的。回填时可先回20-30CM(超过原挖下的石质面10CM左右)并将土夯实,然后是水平接地体和横向扁铁的施工,要注意焊接质量,主要有搭接长度和三面要求,,焊机电流的调整,焊渣去除和防锈处理,焊条型号的选用等。水平接地体遇有需要转弯时最好采取扁铁整体扭转的方法,不要采用焊接加搭接的方法。接地体处理完后可以按照降阻剂的施工工艺要求进行,本人见解降阻剂调的稀一点好,可增加流性。然后再覆盖一层薄点的土并稍加打实,最后覆盖完沟面夯实盖土。需注意降阻剂的施工完后不要在其浅层覆土时过强的夯打,这样会把降阻剂应渗透作用已经形成的低电阻的细根状扩散纹路打断,反而不利于地网的改善。 经过这样折腾可能就做到了所能做到的最好情况了。 为以后维护检测方便,建议在地网最外端浅层留一个测试点,另在20M和40M处合适的地方分别埋设永久的电压和电流极的参考点,因为永远是同样的参考点,观察到的地网情况和变化正确可信。
作者: 14971188    时间: 2008-2-23 15:30
标题: 回复:问点防雷接地
谢谢 楼上的老师指导, 但是我本人实际施工是在挖50CM深沟 放上一层降阻剂之后放入扁钢在放上一层降阻剂,这样的效果我看实际效果还是不错的。 我发现降阻剂不用水调和 直接放入 第二天 我看现场 降阻剂吸水效果极好, 降阻剂基本成为固体 。就像现在的接地及一样 。只不过没有经过高温高压摆了。 这个 工程完工 我主要担心以后是不能长久有效应。。。。。
作者: zzz25    时间: 2008-2-23 16:19
标题: 回复 12F 14971188 的帖子
交流:降阻剂的真正作用是利用其呈液状时的可流动性,向四处的缝隙流散,通过这种树根状的低电阻扩散通道增加有效的接地面积和泄流通道。而不是固作一团包住接地体,这样等效接地面积增加不大。 可以想到的是,降阻剂在任何时候,任何情况下都会比普通土的电阻率低的多,尽管随着时间和状态的改变会有所变化。
作者: 大胡子    时间: 2008-2-24 11:12
标题: 回复:问点防雷接地
同意楼上砖家意见,如果完全按您的意见做地阻应该能做到10个左右.
作者: 14971188    时间: 2008-2-26 07:58
标题: 回复:问点防雷接地
zzz25 哥们你能不能把你 的施工方案 给我传点 我邮箱 z3226940@163.com
作者: luoyxsun    时间: 2008-2-26 16:58
标题: 回复:问点防雷接地
还没弄好吗?
作者: mjzzq    时间: 2008-2-27 00:57
标题: 回复:问点防雷接地
用炸药
作者: 14971188    时间: 2008-2-27 10:17
标题: 回复:问点防雷接地
还没去那 是哈尔滨 土还冻这呢
作者: 庞华基    时间: 2008-3-6 16:04
标题: 回复:问点防雷接地
通天雷神是专家,问他准行。
作者: 14971188    时间: 2008-3-11 15:49
标题: 回复:问点防雷接地
雷神也不来啊 :~ :~ :~




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2