ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
[打印本页]
作者:
dslhw
时间:
2008-1-21 12:08
标题:
关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
最近看到在电涌保护器前加装的微型断路器的接线方式,和配电并联时,有的接在断路器(电涌保护器前的微型断路器)的上端,有的接在下端.(其实我是想问电涌保护器接微型断路器的上面,还是下面.) 问到底接哪好.请大家发表意见.
作者:
阿甘
时间:
2008-1-21 12:39
标题:
回复: 关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:
B
级避雷器(安装于
LPZ0A
区)
1
、安装原则
理论上一级避雷器(
B
级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有
232
和
485
控制装置和
24
伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。
2
、选型原则
B
级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压
UP
要尽量小。
查看全文
作者:
dslhw
时间:
2008-1-21 16:18
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
谢谢了.
作者:
阿甘
时间:
2008-1-21 16:29
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
不客气,一起学习 一起讨论
作者:
dslhw
时间:
2008-1-21 16:34
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
个人认为接上面,因为:从配电接到微型断路器的上面时,短路过流(非雷电流)时,断路器不跳,达不到保护防雷器的目的.
作者:
dslhw
时间:
2008-1-24 09:29
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
怎么也没有人反对我啊,各位英雄好汉,说说自己的想法吧,请教了。
作者:
阿甘
时间:
2008-1-24 09:38
标题:
回复: 关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
原帖由
ljjcxy
于 2008-1-21 12:39:00 发表
电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位
这个答案还不满意?
作者:
dslhw
时间:
2008-1-24 10:51
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
不满意,可能是我没问清楚。我是说自己生产产品时,防雷器接微型断路器的上面,还是下面?
作者:
阿甘
时间:
2008-1-24 12:52
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
哦 确实没说清楚
作者:
dslhw
时间:
2008-1-24 13:04
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
那你现在知道了,给个答案啊,或者我上边说得对不对啊?版主。
作者:
14971188
时间:
2008-2-16 15:51
标题:
回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论
我补充说一点 方便于日后维护
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-13 12:33
SPD应该装在微型断路器后面
作者:
towhy
时间:
2008-8-13 17:09
安装在总空开后面也有好处,可以吸收其他大型设备开关时产生的浪涌
作者:
dslhw
时间:
2008-9-25 15:59
别沉了。。。。
作者:
ld1982109
时间:
2008-9-28 09:38
理论上说断路器的响应时间要比SPD的响应时间长,所以说真的起反应的应该是SPD,断路器从理论上是反应不过来,但至少在装了断路器后为以后SPD的维修更换提供了便利啊!