ASPCN防雷技术论坛

标题: 瞬态抑制二极管的寿命 [打印本页]

作者: tdwlzq    时间: 2004-2-19 09:24
标题: 瞬态抑制二极管的寿命
老兄们,我想知道瞬态抑制二极管的寿命有多长?寿命和冲击的次数有关系吗?如果同轴信号防雷器的每次的冲击电流和电压都非常的小,只不过频繁一点,持续时间长一点,但也不会超过1毫秒,这样对方雷器的寿命由影响吗?
不胜感激!
作者: 无情鱼    时间: 2004-3-23 11:14
理论上,在IPP值以下的电流冲击是对TVS的寿命是没有影响的。如果超过IPP值,TVS立刻坏掉。
作者: wangj    时间: 2004-3-25 14:36
TVS的Ipp值是多少?
作者: cwd    时间: 2004-3-25 14:55
TVS管的Ipp值根据管子的型号的不同其值在1A~550A不等。
作者: wangj    时间: 2004-3-26 10:29
这么小的耐流能力,还能装在防雷器上?
作者: 无情鱼    时间: 2004-6-10 17:09
为什么不能 ?
他的Ipp值的测试波形全部是10-1000us的,而且次产品的主要功能是做精细级保护,将防雷器的残压降低到尽可能的低。
TVS的嵌位系数大约为1.4左右。加上它的电容相对压敏电阻来说很低,所以对信号的衰减会比较小,不过普通的TVS在高频传输的时候仍然会出现由于结间电容的原因而引起的信号失真。
这时可以选用一些特殊的,电容值更加低的TVS,只不过相对成本会比较高。