原帖由 rico198088 于 2008-1-14 22:49:00 发表 电焊机电流很大,工作时会拉低供电的电压,不满足工作电压的危害除了设备无法正常工作外,还有可能对同线路的其他设备造成冲击。建议使用放热焊接。
原帖由 大胡子 于 2008-1-16 14:42:00 发表 [quote] 原帖由 rico198088 于 2008-1-14 22:49:00 发表 电焊机电流很大,工作时会拉低供电的电压,不满足工作电压的危害除了设备无法正常工作外,还有可能对同线路的其他设备造成冲击。建议使用放热焊接。
原帖由 zzz25 于 2008-1-16 23:19:00 发表 试答:首先,已经上线并采用联合接地系统的网络用地网,在未脱开时是不允许用电焊机补焊的。(就是焊点较小,可以用大功率电烙铁锡焊的也应该加热后拔掉电源,利用余热焊接)这样会造成焊机电流对地网的意外反冲,损坏通信设备,尤其是有操作不当等因素时如:搭铁端接触不良并离焊接点较远焊接起弧慢;焊接点离地网引用点近且无地埋部分或地埋很少;地网接地电阻较大。另外,电焊火花里含有极丰富得频率成分(其它电火花也同样),
