标题: 一二级避雷器之间的距离间隔多少为好???
现在遇到一个客户,在施工过程中客户问到关于第一级与第二级避雷器之间有距离要求的问题。小弟看了很多资料和规范也没有找到关于间距上的要求。。。。。。那个老大知道帮忙告诉一声谢谢!!!!!!!!!!!!!!
作者: 阿甘 时间: 2008-1-9 17:03
规范要求,如果一、二级避雷器都是限压型的,那么两者之间的距离为不小于5米,如果一级为开关型,二级为限压型的,则两者之间的距离为不小于10米。如果无法满足条件,建议装二合一的避雷器。
天津防雷
http://www.tj-spd.cn
作者: f67996689 时间: 2008-1-9 17:19
那个规范请讲一下谢谢
作者: 阿甘 时间: 2008-1-9 19:33
gb50343-2004
作者: f67996689 时间: 2008-1-10 09:11
谢谢
作者: 海儿 时间: 2008-1-11 12:13
如果小于10米,可以加推藕器(其实就是电感),是利用电感的基本原理:隔交通直。用来仰止突波的。保证前级前工作,避免前级没有工作时,后级承受巨大的雷电,造成后级爆炸或起火。
作者: fengzi521 时间: 2008-1-15 18:05
标题: 回复:一二级避雷器之间的距离间隔多少为好???
都是高手啊 `呵呵
作者: 14971188 时间: 2008-2-19 10:34
标题: 回复:一二级避雷器之间的距离间隔多少为好???
呵呵 刚好看完相关资料 推藕器这个不太明白 需要学习
作者: 西山一狐 时间: 2008-2-19 11:51
标题: 回复:一二级避雷器之间的距离间隔多少为好???
拿一堆线,绕啊绕啊!就是退偶了
作者: 14971188 时间: 2008-2-19 13:35
标题: 回复:一二级避雷器之间的距离间隔多少为好???
呵呵 那你的意思 和变压器原理一样??呵呵~~