ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于压敏电阻和电涌保护器
[打印本页]
作者:
xxg1984
时间:
2008-1-8 09:18
标题:
关于压敏电阻和电涌保护器
压敏电阻有正负极之分吗?为什么SPD都要有防错插设置?
[此贴子已经被作者于2008-1-11 14:25:40编辑过]
作者:
towhy
时间:
2008-1-9 08:19
压敏电阻没有有正负极之分;
SPD都要有防倒插设置是因为内部的失效指示结构
作者:
xxg1984
时间:
2008-1-11 14:26
一开始说错了,是防错插,不是防倒插。
作者:
fecit
时间:
2008-1-13 22:48
标题:
回复:关于压敏电阻和电涌保护器
没有正方之分,防错插的原因是:压敏和气放管在防雷器中是同时使用的,是为了这两个器件防止错用。
作者:
xxg1984
时间:
2008-1-14 09:04
标题:
回复: 关于压敏电阻和电涌保护器
原帖由
fecit
于 2008-1-13 22:48:00 发表 没有正方之分,防错插的原因是:压敏和气放管在防雷器中是同时使用的,是为了这两个器件防止错用。
THANK YOU!