ASPCN防雷技术论坛
标题: 求教:冲击接地电阻怎么测量 [打印本页]
作者: rico198088 时间: 2007-12-25 16:59
标题: 求教:冲击接地电阻怎么测量
今天在看一个帖子的时候,f突然发现了以下的观点:
实在要测量也可以,可以测量冲击接地电阻,在任意点,垂直与铁路方向。可以依据土壤电阻率将冲击接地电阻换算成工频接地电阻。
可是我还真不知道冲击电阻是怎么测量的。我怀着认真学习的心,向大家请教。
作者: 阿甘 时间: 2007-12-29 13:19
一般的表测出的来的是工频接地电阻,冲击电阻要计算的,计算方法,参见软件《防雷工程计算及防雷评估软件》
免费下载地址 www.tj-spd.cn
http://www.tj-spd.cn
作者: zzz25 时间: 2007-12-30 13:44
[replyview][replyview] 工频电阻是相对的静态值,取稳定的参考点后测量可得。冲击电阻是一个随机可变的动态值(或者说是一个概念值),无法测量,是用经验公式代入系数计算后的数值(工频电阻是其取项),其数值和网结构及波值有关。但往往和物理结构的感观不同。[/replyview][/replyview]
作者: rico198088 时间: 2007-12-31 13:53
期待高手不同答案的出现
作者: 阿甘 时间: 2007-12-31 15:09
关于冲击接地电阻测量的问题
一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。
可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。
但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。
查看原文
查看原文
http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
[此贴子已经被作者于2007-12-31 15:11:09编辑过]
作者: gao2006 时间: 2008-1-28 14:45
标题: 回复:求教:冲击接地电阻怎么测量
建筑物防雷设计规范
附录三 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
作者: 灭魔神雷 时间: 2008-2-27 10:46
标题: 回复:求教:冲击接地电阻怎么测量
是计算出来的.
作者: yang7779 时间: 2008-5-20 14:46
标题: 回复:求教:冲击接地电阻怎么测量
冲击接地电阻是可以测量的!
解放军理工大学就有测量的仪器。
它包含有一个冲击电流的发生装置和测量装置。
但是冲击电流波形的选择是目前存在的最大争议。
作者: mjzzq 时间: 2008-5-21 10:32
标题: 回复: 求教:冲击接地电阻怎么测量
原帖由 yang7779 于 2008-5-20 14:46:00 发表
冲击接地电阻是可以测量的!
解放军理工大学就有测量的仪器。
它包含有一个冲击电流的发生装置和测量装置。
但是冲击电流波形的选择是目前存在的最大争议。