标题: 请教高人 地质情况沙化严重的地方1欧的接地怎么做

我们做一个接地 要求1欧以下,有的地方20厘米以下就是沙子 有的地方一米以下是沙子用铜包钢的接地极隔七米一个点作了三个点分别是17根、17根、15根.单测接地是6欧、6欧、4欧联在一起测试是3欧 后边还有19各这样的接地,请问还有没有更好的办法能达到要求的


作者: laoer_95    时间: 2007-12-20 10:20

用降阻剂呀


作者: cpu50436    时间: 2007-12-21 09:31
可以考虑换换土……
作者: towhy    时间: 2007-12-21 13:12
2、3楼的办法没有用的。建议垂直接地极间距在30米左右,另再多打一处铜包钢。
作者: trx998    时间: 2007-12-24 14:06
30米??,有必要那么远??
作者: rico198088    时间: 2007-12-25 10:24
不认同30m再打一组的方案。施工难度大,开挖量大,也难以做到1ohm,除非那里的土壤情况不一样。