ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于第一类防雷的直击雷地网和雷电感应地网的问题 [打印本页]

作者: gzbk2010    时间: 2007-12-14 18:03
标题: 关于第一类防雷的直击雷地网和雷电感应地网的问题

规范GB50057-94的第3.2.2条的"三、......防雷电感应的接地装置与.....的接地装置之间的距离应符合......"。这里提到的地网应该是分开的吧。如何共用?


作者: towhy    时间: 2007-12-14 19:03
严格分开。当实际分不开时,另有规定,自己看
作者: 浩瀚    时间: 2007-12-17 16:50

接地装置:接的体和接地线的总合。

防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,.......这个有问题? 这个讲的是可以共用一个接地装置的

还是防雷电感应的接地装置与独立避雷针.......的接地装置之间的距离..... 这个有问题? 这里,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及其有联系的管道、电缆等金属物之间距离..........,但不得小于3m;简单的说,就是这个必须是独立的,并且能满足安全距离要求的

建议楼主多看规范,以及后面的附录和条文解释。