ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助][讨论]35kV及架空输电线路防雷求助 [打印本页]

作者: zyqt    时间: 2007-12-10 15:48
标题: [求助][讨论]35kV及架空输电线路防雷求助

现在 35kV以及110kV输电线路杆塔上安装了 许多氧化锌避雷器,110kV及以上都有避雷线,接地电阻都符合设计要求大都在25欧以下。为什么还遭受雷击很严重???

俺是学机械的。。。领导让俺做今年的雷击分析,,这实在是难为人了。。

有幸来到这里 认识各位大侠。。在这里向各位大侠请教,给初步分析应有几方面原因原因(俺这里是山区)

[此贴子已经被作者于2007-12-10 17:01:03编辑过]

作者: 高乐高    时间: 2007-12-10 16:12

雷电对高压线的绕击可能是一个原因,另外如果雷电击中附近的树木,电磁脉冲辐射也可能是个威胁

具体情况要具体分析


作者: zyqt    时间: 2007-12-10 16:23

架空输电线路怎么样防止饶击和感应雷电的危害呢?110kV及以上线路全线架设了避雷线/。

现在加装了那么多110kV及以上线路型避雷器 但是好象效果真是微乎其微。。。。

今年线路跳闸50多次有36次是由于雷击造成。。领导重视。。可俺不会怎么分析。。还望各位大侠 把线路上的防雷击方法跟俺说下。。。


作者: skykk    时间: 2007-12-11 08:29
那应该就是雷击电磁脉冲的原因了吧
作者: zyqt    时间: 2007-12-11 08:36
那解决的方法呢?
作者: 高乐高    时间: 2007-12-11 16:11

到网上百度一下‘架空输电线路防雷’吧


作者: zyqt    时间: 2007-12-11 16:25
都百度了几次了 找不到 才找到这个高手云集的地方来了呢[em06][em06][em06][em06]
作者: 防雷战士    时间: 2007-12-17 15:03

1.进一步降低接地电阻,可以有效的降低绝缘闪络。

2. 架设耦合地线。

3.采用不平衡绝缘。

4.采用消弧圈接地方式。

5.装设自动重合闸装置。

6.装设排气式避雷器。

7.加强绝缘。

推荐你看看《电力工程》这本书,很详细。