ASPCN防雷技术论坛

标题: 给组数据,大家给算算 [打印本页]

作者: ericowh    时间: 2007-12-6 15:40
标题: 给组数据,大家给算算

一变电站,现有地网面积为长132m 宽87m,实测接地电阻为0.175欧姆(深层土壤和表层土壤电阻率基本相同)。现在四个角上打四口50米,孔径为110mm的深井,井内采用直径为80mm的管子,并采用一般的降阻剂填实。大家给算算,就这种情况计算出来地网接地电阻能达到多少?

希望大家给我算算看!

[此贴子已经被作者于2007-12-6 15:43:19编辑过]

作者: ericowh    时间: 2007-12-6 15:42

对了,要求接地电阻达到0.095欧姆。

[em01]
作者: towhy    时间: 2007-12-6 16:57
粗略估算,土壤电阻率ρ=37.5Ωm,放降阻剂已经没有用了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2