标题: 整栋楼的电源应护? [打印本页]
作者: 没有借口 时间: 2007-11-22 17:32
标题: 整栋楼的电源应护?
请教各位:
想对30层的整栋大楼的电源进行防护。应该?
是在安装总电源的机房内安装一二级联合防雷箱,参数(n=70ka,Imax=140,额定电压=400,Uc=440l,Up=1.6kv)
再在各个楼层的二级配电室内安装同上一样的防雷箱。这样做行不行?各位帮个忙。谢谢
作者: 没有借口 时间: 2007-11-23 11:49
希望各位有时间的话帮一个忙。谢谢了[em12]
作者: towhy 时间: 2007-11-27 11:17
谁告诉你这样做的?成本至少增加了4倍。黑呀!!
作者: 没有借口 时间: 2007-11-28 16:47
不要管它成本 ,管用就行。
作者: 午夜十三点 时间: 2007-12-7 11:07
一,二级选用同样的避雷箱?会不会有误启动的问题呢?
作者: towhy 时间: 2007-12-7 15:02
以下是引用没有借口在2007-11-28 16:47:00的发言:
不要管它成本 ,管用就行。
防雷工程的基本原则是:技术先进、经济合理
难怪十三点筒子都有疑问
[此贴子已经被作者于2007-12-7 15:03:13编辑过]
作者: 大胡子 时间: 2007-12-26 10:27
总配电处最好装间隙型的第一级防雷器,第二级与之要保证有足够的距离.
其它参照俺下面的签名
作者: 大胡子 时间: 2007-12-26 10:29
www.szjasont.com
防雷--屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。
作者: towhy 时间: 2007-12-28 12:05
以下是引用大胡子在2007-12-26 10:29:00的发言:
www.szjasont.com
防雷--屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。
防雷--赚钱最重要,市场要做好,代理做一级,关系也要搞。
作者: 没有借口 时间: 2008-1-3 16:11
非常感谢各位
作者: 斯峰 时间: 2008-1-4 05:47
不用这样装...
作者: cpu50436 时间: 2008-1-4 09:38
听胡子的,没错,呵呵。