作者: 没有借口    时间: 2007-11-22 17:20
标题: 大楼避雷针的地网和机房的地网可

请教各位:

一栋大楼的避雷针的引下线直接接到大楼的主钢筋上,而这个楼有一整层是计算机房,对机房进行了防雷和等电位连接并以一点连接到大楼的主钢筋上,请问当避雷针受到雷击时,对机房设备有没有危害?(大楼的地阻相当低完全符合要求)


作者: 没有借口    时间: 2007-11-23 11:50
[em45]
作者: qqhxp    时间: 2007-11-24 12:16
要是机房的内部防雷和等电位连接等都做合格了,那应该没问题
作者: 风调雨顺    时间: 2007-11-28 11:34
只有一点的钢筋连接,少了,愚建议起码要2点以上。
作者: qqhxp    时间: 2007-11-28 21:52

S型等电位网络只允许一点接地


作者: 云间闪电    时间: 2007-11-29 08:44

GB50343-2004就可以回答歌子的疑问!!!!

[em07][em07][em07][em07][em07]
作者: gzbk2010    时间: 2007-12-14 17:54
机房的接地干线已经趋于独立敷设了。
作者: mjzzq    时间: 2007-12-14 20:04
关键是要安装SPD,并采取凯文接线,SPD之后设备千万不要再接地
作者: ten0592    时间: 2007-12-14 21:28
主要看机房的重要性,重要的机房最好还是采用独立接地
[此贴子已经被作者于2007-12-14 21:28:40编辑过]

作者: 360度    时间: 2007-12-30 15:42

要接地,接到非防雷引下线的柱筋上。等电位连接好,对机房设备没有危害!