ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于一个空气开关的问题? [打印本页]

作者: longstc    时间: 2007-11-13 19:21
标题: 关于一个空气开关的问题?

空气开关的选型和防雷器有什么必要的联系么?

比如并联安装了一个20KA的二级防雷器,需要配一个什么样的空气开关?

我感觉雷电流是很大的,能不能在刚到空气开关的时候,空开就跳了,这样防雷器就起不到泻流的效果了。

所以空开应装到SPD后面。我这样认为对不对?

还有空气开关的D曲线和C曲线是什么意思,是反应时间还是脱扣形式?


作者: qqhxp    时间: 2008-2-28 09:23
标题: 回复:关于一个空气开关的问题?
想多学习,先把这贴顶起来
作者: 阿甘    时间: 2008-2-28 09:28
标题: 回复:关于一个空气开关的问题?
一篇关于 避雷器前端是选择空开,还是熔断器的论文 下载地址 http://www.tj-spd.cn/fanglei/4d/249.html
作者: yuanzane    时间: 2008-2-28 17:06
标题: 回复:关于一个空气开关的问题?
:+ xuexi
作者: xxg1984    时间: 2008-2-29 08:56
标题: 回复: 关于一个空气开关的问题?
原帖由 longstc 于 2007-11-13 19:21:00 发表 <p>空气开关的选型和防雷器有什么必要的联系么?</p><p>比如并联安装了一个20KA的二级防雷器,需要配一个什么样的空气开关?</p><p>我感觉雷电流是很大的,能不能在刚到空气开关的时候,空开就跳了,这样防雷器就起不到泻流的效果了。</p><p>所以空开应装到SPD后面。我这样认为对不对?</p><p>还有空气开关的D曲线和C曲线是什么意思,是反应时间还是脱扣形式?</p>
空气开关的选型和防雷器的放电电流大小是有联系的,放电电流越大选的空气开关的额定电流越大。 “我感觉雷电流是很大的,能不能在刚到空气开关的时候,空开就跳了,这样防雷器就起不到泻流的效果了。”空开的反应时间没有防雷器的灵敏,一般都是在泄流之后空开再判断是否跳闸。从空开的脱扣曲线可以看出,瞬时脱扣的反映时间都是在0.01S以上,而防雷器的反应时间是ns级的。 D曲线和C曲线是空开的脱扣曲线,反应的是空开的脱扣特性,就是反应时间的快慢所画出的曲线。
作者: trx998    时间: 2008-2-29 14:54
标题: 回复: 关于一个空气开关的问题?
原帖由 xxg1984 于 2008-2-29 8:56:00 发表 [quote] 原帖由 longstc 于 2007-11-13 19:21:00 发表 <p>空气开关的选型和防雷器有什么必要的联系么?</p><p>比如并联安装了一个20KA的二级防雷器,需要配一个什么样的空气开关?</p><p>我感觉雷电流是很大的,能不能在刚到空气开关的时候,空开就跳了,这样防雷器就起不到泻流的效果
:strong: 好回答
作者: 灭魔神雷    时间: 2008-3-3 10:20
标题: 回复:关于一个空气开关的问题?
"空气开关的选型和防雷器的放电电流大小是有联系的,放电电流越大选的空气开关的额定电流越大。" 5楼的,能说一下有什么对应关系吗?比如多大的放电电流加配多大额定电流的空气开关?
作者: 庞华基    时间: 2008-3-6 16:02
标题: 回复:关于一个空气开关的问题?
如果有兴趣讨论这个问题,可以参见Peter Hasse中文版的《低压系统防雷保护》,其中有避雷器后备熔丝的选择讨论。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2