标题: 直流供电系统为什么要横向保护? [打印本页]
作者: 新新来的 时间: 2007-11-9 12:53
标题: 直流供电系统为什么要横向保护?
今天有个客户问我,为什么直流系统需要横向保护,而交流系统中没有设计?有什么依据或者说什么标准中要求规定的?
我查了一下网上资料,只是在中光的资料的找到这么一句话:“根据有关标准规定,交流电源避雷器必须有纵向保护,宜有横向保护。直流电源避雷器必须有横向保护,宜有纵向保护。”,但是具体哪个标准哪一条中规定的,文章中没有明确给出,很是怀疑这句话是否真的出自哪个标准。
恳请高手指点一二,为什么在直流系统中必须使用横向保护?哪个标准有此规定,如果没有相关标准,那么理论依据是什么?请给出详细解答,谢谢!
作者: dustinlee 时间: 2007-11-22 17:20
纵向保护,横向保护的概念目前在国内的标准中,只在现行的铁标(TB2311-2002)里出现过,其他地方还没有见过类似的提法
作者: zlhyx321 时间: 2008-2-24 22:51
标题: 回复:直流供电系统为什么要横向保护?
直流电源系统,例如固话、移动等通信系统采用的-48VDC直流电源,为两根线,那个48V的负电源实际上就是相对于零电位的地线而言的,这个逻辑工作地线如果连接到综合地网,那也就成了防雷地线,因此防雷器并接在电源线和防雷地线之间时,实质上相当于-48V那根电源线与“0V”地线之间横向加装了一个防雷器,这就是所谓的横向防护模式。
而交流电源系统(以单相电源系统为例)实际上是三根线,即L火线、N零线和PE地线,如果采用两只防雷器,则是L和N各并一只到PE地线(连到综合地网即成为防雷地线),这就是所谓的纵向防护,如果在L与N之间也并接一只放雷器,也就是所谓横向防护,而三个防雷器全部加上就构成了纵横向全模式防护。
铁路信号由于存在第三轨的安全隐患问题,所以对双路电源尤其是电务信号通道,会根据不同设备的技术要求,采用不同的纵向、横向或纵横向三种不同的防护模式。
作者: wygg 时间: 2008-2-25 11:56
标题: 回复 1F 新新来的 的帖子
看看
医药健康:http://www.lzhjr.cn
作者: 灭魔神雷 时间: 2008-2-27 11:08
标题: 回复:直流供电系统为什么要横向保护?
我是这么理解的,线与线间的保护称为横向保护.线与地间的保护称为纵向保护.
作者: mjzzq 时间: 2008-2-28 13:34
标题: 回复:直流供电系统为什么要横向保护?
实际上也就是差模与共模保护,不知理解的对否??
作者: mjzzq 时间: 2008-2-28 13:35
标题: 回复:直流供电系统为什么要横向保护?
还有全模保护
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |