作者: zjwz    时间: 2007-11-3 10:10
标题: [求助]漏电断路器能不能用于MOV电涌保护器失效保护?

各位前辈:

本人最近看到这样一则资料:

漏电断路器不能用于MOV电涌保护器失效保护。

请问:这是正确的吗?

请各位前辈多多指教。


作者: trx998    时间: 2007-11-8 12:11
为什么不可以呢?
作者: zjwz    时间: 2007-11-8 15:41

好象是这样理解:

因为MOV即使在正常的情况下,都会有电流流过,(也就是漏电流)。

所以会引起漏电断路器跳开。

不知这样理解是否合理?

故想和大家一起探讨。


作者: dustinlee    时间: 2007-11-22 18:02
通俗一点讲,防雷器是将电(雷电和后续工频电流)导入大地的,而漏电保护器是防止电导入大地的(一旦检测到有到地的电流立即跳闸),本身是一对矛盾,怎么能和谐共处呢?
作者: 没有借口    时间: 2007-11-23 11:54
[em17]
作者: towhy    时间: 2007-11-26 15:03
推而广之,有纵向保护的避雷器一般要安装在漏电开关的前面;如果必须在漏电开关后安装避雷器,最好不要有纵向保护模块,否则,会经常跳闸,很麻烦的。
作者: wangj    时间: 2007-12-6 09:12
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。
作者: towhy    时间: 2007-12-6 17:01
以下是引用wangj在2007-12-6 9:12:00的发言:
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。

那当然了!防雷是需要专门考虑的。这种做法,只能是自己增加了成本


作者: 雷豹    时间: 2007-12-7 14:58
以下是引用wangj在2007-12-6 9:12:00的发言:
在温州看到有厂家把空气开关和防雷器融合在一起,不过销路很差。

电源电涌保护器前端应串联熔断器,而不是空气开关,空气开关内部是线圈,在泄防电涌时的瞬间会在其两端产生极高的电压,这个电压叠加到电涌保护器上,大大抬高了电涌保护器的残压。所以应串联熔断器而不是空气开关!


作者: towhy    时间: 2007-12-7 15:14

空开里面的线圈压降不会很大的


作者: sinian0159    时间: 2007-12-12 13:40
漏电断路器一般在检测到30mA以上的漏电流才会动作,SPD的在这种情况下老早就劣化脱扣了!另外,对TT系统来说产生的短路电流并不能使断路器动作.
作者: dsp111    时间: 2007-12-13 09:32

失效保护的目的是保证线路供电,漏电断路器切断线路供电

[em06]
作者: zjwz    时间: 2007-12-26 15:02

towhy:

纵向保护是指相对地,对吗? 一般SPD大部分都是纵向保护的,当然也有横向保护的.

那样照你的意思,线路要先安装熔断器或断路器,接着安装SPD,最后安装漏电断路器,这样对吗?

现在的线路一般都有漏电断路器,哪请问怎样装SPD?

不知理解是否有错?

wangj:

请问你也在温州吗?


作者: sinian0159    时间: 2007-12-28 15:58
楼上的,“线路要先安装熔断器或断路器,接着安装SPD,最后安装漏电断路器,这样对吗?”是什么意思,一般考虑到MOV行型SPD不能进行自我保护时,为防止出现短路电流时才会在SPD前加装MCB的,具体可参看相关标准
作者: wangj    时间: 2008-1-2 13:05
以下是引用zjwz在2007-12-26 15:02:00的发言:

towhy:

纵向保护是指相对地,对吗? 一般SPD大部分都是纵向保护的,当然也有横向保护的.

那样照你的意思,线路要先安装熔断器或断路器,接着安装SPD,最后安装漏电断路器,这样对吗?

现在的线路一般都有漏电断路器,哪请问怎样装SPD?

不知理解是否有错?

wangj:

请问你也在温州吗?

hi,我不在温州,我是在江苏镇江,专门从事气体放电管的生产。


作者: 没有借口    时间: 2008-1-3 16:16
[em06]
作者: 斯峰    时间: 2008-1-4 05:44

总的一句话,最好不要装在漏电保护器后面!!装在漏电前端!


作者: cpu50436    时间: 2008-1-4 09:37
原则上,电源SPD前端应当串接防雷熔断丝为好,但是现在基本上大部分都是用空开在代替,很多又是用C型在代,个人认为这样不很恰当的,至少也要用D型的,最好的还是用熔断丝,可能一方面是成本问题,另一方面是安装便捷问题,所以大多数大家都是在用空开代…………