ASPCN防雷技术论坛

标题: 最郁闷的事情 [打印本页]

作者: zhangjohn    时间: 2007-10-24 17:36
标题: 最郁闷的事情

大狭们。你们说同一基杆塔左右测测的的数据差有多大啊?今天我们去测了几基杆塔,居然有一基杆前左190Ω,后右9Ω。我算服了。请各位给我点意见

[em06]
作者: towhy    时间: 2007-10-26 09:24
看来,190Ω比较真实。大概当时做地网时只做了1条放射线,在右侧
作者: 通天雷神    时间: 2007-10-26 12:31
可能你测在他的接地网内了,所以9欧姆。
作者: 大胡子    时间: 2007-10-30 23:34
正常,多测几个点试试.
作者: cpu50436    时间: 2007-10-31 09:17

不要把桩放到地网的里面,要拉到外面测。


作者: zhangjohn    时间: 2007-11-6 10:40

我们都是安规程规定的,按电流极是放射线长度的4倍,电压极为放射线长度的2.5倍测量的.不可能在地网里面的了.


作者: zhangjohn    时间: 2007-11-6 10:41

各位,我想问问你们现在用什么方式测量接地电阻啊?


作者: barbarian    时间: 2007-11-8 11:02
很正常啊,两个结果都不对。
作者: heavenzhou    时间: 2008-1-2 12:26

我想是没有联成一个环~.还有就是等效面积小了

[em08]
作者: heavenzhou    时间: 2008-1-2 12:28

是电流4倍,电压2倍,谁说是2.5倍了,那里看到的?


作者: zzz25    时间: 2008-1-2 13:27

交流:1、看看测量方法 。被测点应该是地网所能处及的最外点,电流极应向地网最远点的方向插,电压极应插在测量阻值平缓无变化的点段内。

2、可能地下其他金属物(城区)或有不均匀分部的含金属类地质构造(郊野)。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2