标题: 请问电源防雷是安装在空开前还是后? [打印本页]

作者: jitacool    时间: 2007-10-10 11:28
标题: 请问电源防雷是安装在空开前还是后?

最近有一个点的空开老是自己跳开,发现空开后有并联有一电源的防雷器,请问这样安装是不是导致空开跳开的

原因,还有你们有用过雷电计数器的吗?效果怎么样?谢谢!


作者: jitacool    时间: 2007-10-11 09:57

没人回答这个问题吗?

还有在0区和1区之间的电源防雷In=20KA,Imax=40KA,Up<=1.75KV这样的参数心不行?

谢谢!


作者: shennengwen    时间: 2007-10-11 14:14

你的防雷器会不会是纯间隙型的(如火花隙类),这样的防雷器选用不好的元器件会出你所描述的状况

雷击计数器我们有设计过,不错,很灵敏,几百个安倍的A就会计数,甚至开个空调的投切电压也会计数,

还有,你的空开是什么的空开,有漏电保护的话,限压型防雷器装在后面也会经常跳的

[此贴子已经被作者于2007-10-12 23:48:55编辑过]

作者: fanglei2010    时间: 2007-10-12 10:15

我安装了好几年的防雷器,安装在空开前或后都有,不过还没有试过造成跳闸的。

其实最简单的方法就是把防雷器拆下测试其是否完好。

如果雷电记数器能够很好记下防雷器动作的次数就好了。现在的问题就是大雷了也不知道防雷器是否动作了。设备没坏就是防雷器系统的功劳,管它动作不动作的。呵呵。

有空常来这交流会有收获的。

自己偷偷做个广告:http://gzbk2010.blog.163.com/

[此贴子已经被作者于2007-10-12 10:16:26编辑过]

作者: trx998    时间: 2007-10-15 14:25
以下是引用jitacool在2007-10-11 9:57:00的发言:

没人回答这个问题吗?

还有在0区和1区之间的电源防雷In=20KA,Imax=40KA,Up<=1.75KV这样的参数心不行?

谢谢!

这个参数用在1到2区的
作者: 007    时间: 2007-10-17 12:45

路过学习中


作者: fecit    时间: 2007-10-17 22:36
这个和使用环境有很大的关系。40kA的防雷器在城市使用还行,如果用在郊区或山区,那就惨了。YD5098-2005中关于防雷器的使用说明的比较清楚,请去查看。
作者: lovintcm    时间: 2007-10-25 10:18

我以前也遇到过开关经常跳的情况

装前装后应该是属于便于安装的问题,在电气上是一回事

假如开关经常跳,建议你换个大点的开关


作者: 平地惊雷    时间: 2007-10-26 16:52

我做防雷快第五个年头,空开一直是安装在防雷器前面!

电源进电先进空后进防雷器,不知道对不对,哈哈!


作者: lovintcm    时间: 2007-11-2 12:26

裝前只是便于安裝,裝前裝后從電氣上講是一回事


作者: 通天雷神    时间: 2007-11-2 12:45

唉。

按说,装在漏电保护器RCD前还是后,装什么样的SPD,是4模块的还是3+NPE的,这个还有个说法。GB50057画了那么多的图说这么一个简单的事。

要只论装在线路的断路器前还是后,这个有什么好说的?你见哪一家设计院出的图上是把SPD安装于线路的断路器前的?