标题: 求助 等啊 [打印本页]
作者: xianghua1228 时间: 2007-9-14 16:00
标题: 求助 等啊
有一个变电所, 在高压线进线的地方安装了一组高压避雷器,结果共电公司把引下线引到了楼顶然后沿着避雷带引下去的 结果就出现了雷击事故,PT柜电压互感器瓷套都击碎了,我觉得应该是直接雷击.会不会就是这个引下线惹的祸呢?因为避雷线和避雷针的保护范围是可以保护到这些设备的.
还有,对于避雷器引下线的长度高于线路避雷器安装点到设备距离避雷器就不起作用的说法,请问大家有没有哪条规范上有说明呢?
作者: shennengwen 时间: 2007-9-14 21:34
这个不用说,接地线长了电感引起的高压非常大,避雷器起了作用,接地线长了引出了麻烦.就算是把避雷器改成用线直接连起来,接地线长了,雷击干扰过来一样会击坏后面的设备,
作者: g_point 时间: 2007-9-17 16:34
是否要加多几条引下线分流呢?
作者: xue270871529 时间: 2007-9-18 09:29
雷电直接击打在避雷带上,高压避雷器被击穿,雷电流沿地线传导在设备内,同时击穿浪涌保护器,导致设备受损.
作者: 56490 时间: 2007-9-18 10:20
接天!
作者: xianghua1228 时间: 2007-9-24 17:03
这个变电所的电压互感器是中性点接地的,是不是雷击时出现某一相弧光接地,然后出现相间位移导致电压互感器损坏呢?
作者: mjzzq 时间: 2007-9-25 08:44
问雷神!!!
作者: 电涌保护 时间: 2007-9-25 16:28
接哪都无所谓,不要烧香就可以了,熊猫烧了三根香,结果要“点四年”。