ASPCN防雷技术论坛
标题: 屋顶有避雷带了,避雷针计算按平面算有错吗?? [打印本页]
作者: lpc023 时间: 2007-9-12 23:17
标题: 屋顶有避雷带了,避雷针计算按平面算有错吗??
今天工程检测了,结果气死人!工程如下
建筑屋长30宽15高10单位为米
二类防雷,我在屋顶做完带了,为了钱的问题再加两根6米针,心想针都多余了但不做钱不多啊
结果检测时公家却对针发难了说针不高,要按地面高度给我计算,不能以屋面为平面计算
讲了半天无结果
就差点骂娘了
555555
谁能帮我出个主意啊
我可怜的工程
作者: 电涌保护 时间: 2007-9-13 10:26
工程都到这步了,我建议你不要急,工程没有原则问题的话,从关系上去做文章。我想你应该明白吧!
作者: 飛雪 时间: 2007-9-13 11:41
是什么建筑物..啊..
二类的避雷带沿建筑物四周敷设避雷带.如果有起脊还在起脊上敷设避雷带..
作者: aichen 时间: 2007-9-15 12:15
让他们自己加看规范去,什么狗屁,按地面算,SHA呀
作者: 打雷要下雨 时间: 2007-9-28 10:51
现在这世道,,有些根本搞不清楚!
作者: towhy 时间: 2007-9-28 14:26
着就叫黑吃黑,谁让你装避雷针的!
作者: 肥狼 时间: 2007-9-29 15:12
个人看法:
1、如果屋面上没有高于避雷带的设施,避雷针完全可以不做。
2、设计避雷针如果是要保护整个建筑的,高度计算时应以地面为正负0计算针高。
3、做防雷要把技术放在第一位,商业利益应服从于技术。
作者: 通天雷神 时间: 2007-9-29 22:15
以下是引用肥狼在2007-9-29 15:12:00的发言:个人看法:
1、如果屋面上没有高于避雷带的设施,避雷针完全可以不做。
2、设计避雷针如果是要保护整个建筑的,高度计算时应以地面为正负0计算针高。
3、做防雷要把技术放在第一位,商业利益应服从于技术。
有请回家趁过节好好学习GB50057,别的就先别学了。
作者: axcche 时间: 2007-10-8 17:14
就说直白了,,来人测前一人一红包,万事大吉.
作者: 蓝浪 时间: 2007-10-11 15:42
安装了避雷带你再设计避雷针去引雷本身就不符合设计原则.
另,计算针的高度也不能简单的参照地面或者屋面,想象一个球去滚吧~
[em04]
作者: towhy 时间: 2007-10-12 09:50
哦,又一黔之老驴
作者: 大胡子 时间: 2007-10-12 12:48
先算带,再用45米球从地面滚针的保护半径,都保护不了建筑物才能说明你做的不合格。
作者: laoer_95 时间: 2007-10-18 10:38
画蛇添足
作者: 天涯雷客 时间: 2007-10-26 18:26
避雷带的网格宽度?阳角的避雷短针?引下线的数量?
作者: 通天雷神 时间: 2007-10-26 18:59
你怎么这么喜欢灌水啊……
作者: 天涯雷客 时间: 2007-10-27 11:09
雷神是说我灌水吗?
作者: 天涯雷客 时间: 2007-10-27 11:12
我觉得如果避雷带的材料规格、网格宽度、引下线数量、与避雷针的等电位连接等事项没有问题的话防雷所还强词夺理那就太那个了。。。
作者: 夜太黑 时间: 2007-11-13 13:24
"二类防雷,我在屋顶做完带了,为了钱的问题再加两根6米针,心想针都多余了但不做钱不多啊",加针只能增加雷击概率啊!
作者: a16157996 时间: 2010-9-15 14:54
如果是二类建筑的话!设了避雷带就完全可以不设避雷针了。除非屋顶有需要特殊保护的设备。这样可以为保护设备设立单独避雷针。如果没有这种情况而又再加避雷针的话会增加建筑受雷击的几率。这样设计不符合规范要求啊!工程做到这步了还是从关系上做工作吧!
作者: 甲乙丙 时间: 2010-9-15 17:00
很简单,没给钱
作者: lyeyee 时间: 2012-7-31 11:20
关系没处好,处好了那儿存在嘛!
作者: December19 时间: 2015-8-3 09:32
能把你的方案给我发下吗
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |