齐齐哈尔市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案(上) |
时间:2007-3-1 作者:不详 来源:不详 点击数: 870 |
|
子系统。从理论上讲,大型通信系统可能需要用铜介质和光纤介质把全部上述子系统集成在一起。
系统结构如下图所示:
Lucent SYSTIMAXÒ SYS 子系统
2.2.1. 工作区子系统
工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。
系统结构如下图所示:
2.2.2. 水平布线子系统
水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区,水平子系统区别于干线子系统的区别是:水平布线系统处于同一楼层,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。SYSTIMAX SCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时,可以采用光缆。
水平布线子系统一端端接于信息插座上,另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。
系统结构如下图所示:
2.2.3. 管理子系统
管理子系统由交连、互连和配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。
通过卡接或插接式跳线,交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法,而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。
系统结构如下图所示:
2.2.4. 干线子系统
干线子系统是建筑物内网络系统的中枢,该子系统把公共系统设备互连起来,由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。
系统结构如下图所示:
2.2.5. 设备间子系统
设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,如PBX,网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。
系统结构如下图所示:
2.2.6. 建筑群子系统
建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件,其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。
系统结构如下图所示:
2.3.设计依据
2.3.1 综合布线应符合的标准
美国电子工业/通信协会EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准;
美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-36标准;
美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-40标准;
电气及电子工程师学会IEEE802标准;
中国工程建设标准化协会CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。
2.3.2 综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范
<<工业企业通讯设计规范>>(GBJ42-81);
<<工业企业通信接地设计规范>>(GBJ79-85);
<<Lucent(AT&T) SYSTIMAX SCS 结构化布线系统设计规范>>。
2.4 结构化综合布线系统的产品选型
随着现代化通讯需求的不断发展,对布线系统的要求将越来越高,应从整体角度来考虑一种标准布线系统。本设计方案中选用了美国朗讯科技(Lucent Technologies)公司的结构化布线系统SYSTIMAX SCS。
SYSTIMAX SCS是1985年由美国朗讯科技(Lucent Technologies)公司的贝尔实验室首先推出,并于1986年通过美国电子工业协会(EIA)和通信工业协会(TIA)的认证,于是很快得到世界广泛认同并在全球范围内推广。SYSTIMAX SCS出现的意义,在于它彻底打破了数据传输和话音传输的界限,并使这两种不同的信号在一条线路中传输,从而为迎接未来综合业务数据网络(ISDN)的实施提供了传输保证。
SYSTIMAX SCS采用由贝尔实验室设计的一整套高品质、多元性器件,能够适应通信技术的发展及办公环境的变更。同时,朗讯科技公司的承诺是一次布线十五至二十年不落后,并颁发全球认可的15年质保证书。
2.5 结构化综合布线系统设计说明
齐齐哈尔工商行营业大楼地下2层,地上25层,该大楼营业区和办公区组成。
大楼层数: 地下2层 地上25层
布线楼层: 地下2层 地上25层
计算机房位置: 地上3层
交换机房位置: 地上2层
整个布线系统由工作区子系统,水平干线子系统,管理子系统,垂直干线子系统,设备间子系统五个子系统构成。充分考虑了高度的可靠性,高速率传输特性及可扩充性。
设计细节及选用产品的性能参数详述如下:
2.5.1 工作区子系统
工作区子系统由各个办公区域构成,语音、数据信息点全部为五类配置,可支持100M的数据通讯(包括155M ATM应用)。
铜缆系统全部采用MPS100E-262型信息座(CAT5),其触点采用镀金工艺,是一种新型的超五类信息插座,符合EIA/TIA-568标准,接口形式全部为RJ45并与现行电话系统RJ11型接口兼容。针对100M高速数据传输采用D8SA型工作区用户软线连接用户设备;话音设备采用话机自备带RJ11接头的用户线即可。
2.5.2 水平干线子系统
水平干线子系统由各管理间至各个工作区之间的电缆构成。语音、低速数据系统和高速数据系统传输都采用1061C型超五类8芯双绞线,1061C是专为配合SYSTIMAX SCS布线计划的高速、100欧姆高性能电缆。这些电缆可在楼宇布线内,以高速把信息传送到更远的距离,它们可以支持100Mbps TP-PMD和155.5Mbps的ATM,与其他SYSTIMAX SCS元件连接时,该线可支援622Mbps ATM并行传送技术。
楼内4层以下水平线的平均长度为48米,5层以上为36米,其计算方法如下:
水平线缆计算公式:
水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2x1.1+6 (米)
线缆箱数=总点数/(305米/水平线平均距离)
所选线缆具有极高的抗扰性,具备很高的备用冗余,使系统具有极高的可靠性及灵活性。配电间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需做必要的跳线即可,使系统具有极强的灵活性,时为系统线路故障检修提供极大方便。
水平干线子系统传输线缆由同一金属线槽引向用户区,详细做法有待施工图阶段确定。
2.5.3 垂直主干线系统
垂直主干线系统由连接设备间与各管理子系统之间的干线电缆构成,设备间以放射方式向各层设备间配出线缆,计算机系统采用LGBC-006型多模光纤和五类干线互为备份的方式,由主机房向各管理间敷设。主要用于支持网络状态工作的用户,可提供高品质数据传输通道,采用光缆可不受电磁信号干扰,大大提高网络可靠性,同时使系统具备极高的升级能力,可支持目前最先进的网络技术(如FDDI、ATM及100BaseT等)。
话音系统及低速数据传输采用1010型多对双绞线,可提供10M信息通道,由通讯机房向各管理间敷设。通过跳结管理可灵活配置楼内信息网络,同时可采用双绞线缆开通各楼层的多用户终端。
2.5.4 管理子系统
管理子系统由若干层合设的管理间构成,本建议方案设计为根据信息点分布情况将地下1、2层信息点直接纳入地上1层管理,地上2层语音点直接纳入通讯机房管理,地上3层数据点直接纳入计算机房管理。此种方式具有结构紧凑、便于管理的特点。
采用110AB型双绞线跳线架管理系统铜缆干线及语音点水平线采用110A3过线槽整理跳线。采用110AB型跳线架的另一个优点是此种配置干线及水平信息点应用的灵活性最大。110AB型跳线架由两部分组成,一部分用来端接垂直主干线,另一部分用来端接水平干线。
用CCW-F型简易跳线跳结语音、数据系统端子,根据实际需要可将水平干线分别跳结到不同的垂直主干线系统上,使系统具有很高的灵活性及经济性。
采用带RJ45接口的五类PM2150B型双绞线跳线架管理计算机系统等五类信息点;采用PM2150B型跳线架具有结构紧凑、整齐美观、开通方便、便于管理的优点;可与网络集线器完美结合,构成高效灵活的网络体系。
每个管理间设600A1标准19英寸光纤跳线架,用于主干光缆的机柜内的端接。采用P2020C-C-125型陶瓷ST头端接光纤,最大端接损耗小于0.5DB;采用C-2000A-2型金属耦合器对接光缆,最大端接损耗为0.2DB。采用FL2EP-SC-10型ST-SC光纤跳线,以便端接ST型光纤接口的网络设备,共配置18根。
2.5.5 设备间子系统
主设备间向各管理间星形配出多模光纤、数据干线和1010型三类大对数干线。多模光纤和数据干线用以沟通主设备间与各管理间中网络设备的主干光纤高速数据通道;1010型多对双绞线用以开通楼内的语音终端及电信局远程通道及通过双绞线开通各楼层多用户终端。
主设备间内铜缆系统干线及语音水平线都采用110AB2-300FT型配线架管理,并留有端接空间。干线光缆采用600A1型19英寸标准光纤配线架管理,可一并端接于主机柜内,通过光纤跳线可灵活的实现光缆配置的改变。
2.5.6 系统主设备间配置
2.6.综合布线测试标准
2.6.1铜缆系统测试
为确保系统性能,确认系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA568规定的CAT3及CAT5标准分别三类和五类线缆进行测试,铜缆系统采用专用电子仪器进行测试,包括以下几项内容:
1>. 极性、连续性、短路、断路测试。
2>. 信号衰减测试。
3>. 信号串扰测试。
铜缆采用以下仪器: AT&T KS23763L1、FLUKE DSP-100、
测试指标如下:
线路衰减指标 dB/305米
信号频率
三类标准
五类标准
0.064MHZ
2.3
0.256MHZ
3.4
0.512MHZ
4.9
0.772MHZ
6.0
5.5
1.0MHZ
7.0
6.3
4.0MHZ
15.0
13
8.0MHZ
23.0
18
10.0MHZ
26.0
20
16.0MHZ
35
25
20.0MHZ
-------
28
25.0MHZ
-------
32
31.2MHZ
-------
36
62.5MHZ
-------
53
100MHZ
-------
67
线对间近端串扰衰减指标(大于) dB/305米
信号频率
三类标准
五类标准
0.772MHZ
43
64
1.0MHZ
41
62
4.0MHZ
32
53
8.0MHZ
27
48
10.0MHZ
26
47
16.0MHZ
23
44
20.0MHZ
-------
42
25.0MHZ
-------
41
31.2MHZ
-------
39
62.5MHZ
-------
35
100MHZ
-------
32
2.6.2光缆系统测试
系统测试标准按EIA/TIA568标准执行,光缆系统包括以下内容:
1>. 连通性测试
2>. 信号衰减测试
光缆测试采用以下仪器:AT&T 938A型仪器
对多模光缆测试指标
信 号 波 长
最大衰减dB/KM
最小信息容量MHZ/KM
850nm
3.75
160
1300nm
1.5
500
怎么不全?郁闷