ASPCN防雷技术论坛

标题: 新手求助(接地回填) [打印本页]

作者: rico198088    时间: 2007-8-30 11:07
标题: 新手求助(接地回填)
现在在某个地方做接地系统,因为当地的土壤电阻率很高,所以采用了深井法。在水平网的8个地方打了深井,但是回填的时候出现了问题。甲方不让使用一般的降阻剂,说会污染环境。也不好使用膨润土,因为当地的气候条件很干燥,我怕使用了之后不一定能够使接地电阻达标。大家还有什么办法可以解决么?急!!!!!不要推荐模块接地,那个东西没有什么用的。
作者: towhy    时间: 2007-8-30 11:23
深度够了,一般的粘土回填就应该够了,特别是打穿含水层后。不用降阻剂也可以啊,增大接地极尺寸也会有效果的。
作者: trx998    时间: 2007-8-31 10:23

不让使用一般降阻剂,那就用他认可的降阻剂拉


作者: jn-chjy    时间: 2007-9-5 13:56

我们还没碰到过这种事情.。

说明你那的人很懂行。甲方很负责

请问您是哪的?


作者: 飛雪    时间: 2007-9-7 12:44

黄土..

经济实在...


作者: zyacy76    时间: 2007-9-14 17:45

使用美国ERICO生产的GEM降阻剂,GEM降阻剂在降阻界里俗称导电水泥,放入井内凝结成块状物体,只会改良周围土壤的导电性能,不会随流水散发到周围环境中,不污染环境.


作者: towhy    时间: 2007-9-14 19:25
美国降阻剂?一笑
作者: rico198088    时间: 2007-9-17 10:45
多谢大家的人心帮助,问题已经解决了。最后他们指定让我们用ERICO的GEM。不用我们自己去考虑了,哈哈。这个东西电阻率好低哦,0.12欧米。大家以前用过这个产品么?效果怎么样??
作者: XOZONG520    时间: 2007-9-20 14:17
又是广告[em01]
作者: rico198088    时间: 2007-9-29 17:31
yeah!!回答错误!!
作者: 通天雷神    时间: 2007-9-29 22:24

很好啊。30美金一袋。喜欢就用用。

这个东西电阻率好低哦,0.12欧米。——此为中国无测试依据数据。


作者: 通天雷神    时间: 2007-9-29 22:34

電阻係數 RESISTIVITY 不超過 0.2 OHM/M;電阻率(ρ1-2.5Ωm

哈哈。我算明白了。


作者: rico198088    时间: 2007-10-5 13:30
用户给钱,我们照办。看来有空要把武高所的报告贴上来了。不过又有广告之嫌。。。雷神是老大,你说啥就是啥吧




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2