ASPCN防雷技术论坛
标题: 请问摄像头安装防雷器后起干扰怎么解决 [打印本页]
作者: fengye5354 时间: 2007-8-29 16:49
标题: 请问摄像头安装防雷器后起干扰怎么解决
各为大虾,我在此想请教一个问题。我在给道路监控摄像头装防雷器时遇到一个问题,监控的图象原本很清晰,图象是通过光纤传输的,当我把防雷器接上后与接地系统连接上,图象 就出现干扰(波纹干扰),把地线取掉就没干扰了,防雷器换了试还是那样。(摄像机带云台,我用的是三合一的防雷器,换成独立的也试过,只要把地线接上就会出现,主机这端也 接了地的,但不是同一个地)请问各位这种情况要怎么才能解决。
作者: leefun 时间: 2007-8-29 19:27
我也碰到过,后来索性把信号没接上,只做了电源的。也是搞得满头大汗,开会讨论都没弄明白。所以我也期待大虾指点。
作者: 莫愁 时间: 2007-8-30 10:56
同样期待中~~
作者: Eagle13 时间: 2007-8-30 12:44
地干扰引起,或者前后地不平衡引起,可在防雷器接地与地之间串接接地隔离产品,防雷器不动作的时候,设备与地和隔离的,遇到雷电防雷器动作时候,防雷器与接地瞬间连通,或者在监控系统当中加装抗干扰连接器,消除由地引入的干扰。
作者: 雷打不动 时间: 2007-8-30 16:52
增加一种解决方法:
在视频线路上串联接地环路干扰隔离器
作者: bearcat 时间: 2007-8-30 16:58
1.加装隔离装置。
2.更换带隔离地线的防雷器。
作者: fengye5354 时间: 2007-8-31 09:21
这的确是个解决的好办法,但加装隔离装置是不是要考虑它的通流容量、还有设备的能承受多大的电压打击。
作者: fengye5354 时间: 2007-8-31 09:22
增加一种解决方法:
在视频线路上串联接地环路干扰隔离器
这个方法的成本有点高
作者: shennengwen 时间: 2007-9-4 12:50
给个最简单的方法,试试
二个二极管串联,(多弄几个),然后,几个组合并联,,,然后串到地线上试试,应该可以解决干扰问题,,
作者: 快刀手 时间: 2007-9-10 18:46
如果没有比较纯净的地那么就换性能好的避雷器,如果都不好就不要装了,这个问题现在很普遍,还没有听说有好办法。
作者: 海儿 时间: 2007-9-11 12:16
这个问题是防雷产品是问题。
我遇见过,已经解决了的。
总结就是,“共地干扰”:防雷产品的信号地和防雷的PE地是共地,然后摄象机的信号地和电源地又是共地(99%的摄象机是这样的,摄象机的金属外壳就是他的视频负极,又是电源负极,有是地),主要 就是防雷器和摄象机之间的干扰,防雷器的设计方案不匹配监控系统,主要原因是。有些防雷产品的生产厂家不了解监控系统,或者监控设备的方案,造成的,这样就产生的共地干扰。
后来换了我们的防雷产品,问题解决。
作者: fanglei2010 时间: 2007-9-11 12:38
建议你测试防雷器的接地是否和BNC的外壳连通。
作者: mjzzq 时间: 2007-9-24 16:59
以下是引用fanglei2010在2007-9-11 12:38:00的发言:建议你测试防雷器的接地是否和BNC的外壳连通。
作者: fls 时间: 2007-9-27 11:54
换OBO的产品试试,我用了没有这种干扰
作者: basketbalboy 时间: 2007-9-27 14:25
视频口的传输速率一般在几M HZ左右,影响传输速率的关键因素就是器件的节电容.
不知道大家对避雷器里面的构造了不了解,估计用于视频口防护那路的次极防护器件节电容太大引起的,因为节电容大,信号就会通过防护元器件泻放到地上去,使信号或多或少有一定的损耗.
解决方法,减小节电容,或者找那些比较专业点的防雷器厂家,专业的话会考虑得比较多一点.
作者: 海儿 时间: 2007-10-26 16:46
楼上说的不对,
极电容大是不会引起的斜纹干扰的,我做个实验的。
在防雷器里面,极电容最大的应该是TVS管了(不管是P6KE,还是1.5KE的),如果TVS管的两极直接并在信号两端,没有“降容”桥配合的话,视频的图像是模糊的(有的有叠影),图象不清醒,图象不会出现干扰现象。
作者: 通天雷神 时间: 2007-10-27 15:35
我看看热闹:)
作者: 澳美高防雷 时间: 2007-10-27 16:51
强烈建议使用等电位避雷器
因为等电位三合一避雷器的防雷效果是不依赖地线的,所以不存在地线干扰的问题,如果想试一下防雷器的效果,和试一下有没有干扰,请直接联系0760-8700398刘先生
作者: lovintcm 时间: 2007-12-27 11:26
楼上,真的无法认同你们的产品(不带地线的防雷器)
作者: 斯峰 时间: 2008-1-4 06:44
防雷器的选型问题,赞同12楼的说法
作者: cpu50436 时间: 2008-1-4 09:56
应该不完全是防雷器选型的问题,很多监控系统本身架构就有问题,个人观点。
作者: zzz25 时间: 2008-1-4 20:15
交流:没讲清是一个点这样还是都这样。可在指挥中心试看一下。如果是一个点这样,比较后就能找出问题。 如果都这样,除了各位讲的可能外还应去考虑一下阻抗问题(指整个射(视)频回路包括插件防雷器),是50欧还是75欧,如无标识外观较难分别,可查产品技术资料。(有些插件,转换件加工不精也会达不到技术要求)因阻抗不匹配带来的反射经常会发生一些说不清楚的毛病。
另外,如果监控点是自建(立)的,可不装防雷器。因射(视)频线一般都穿在金属立杆(中)内,无外露部分(此类防雷器一般用在直接外露敷设的线缆上),而且其上端在立杆最高点以下。但要作好立杆和集成箱的接地。还有,监控点多在城区,周围高耸物林立,相对安全。
作者: 夏雨添 时间: 2008-1-5 22:39
视频防雷器设计不合理,芯线与地之间用了限压型器件。
作者: 海儿 时间: 2008-1-11 11:36
怎么还在讨论这个问题?
谁还遇见这个问题没法解决的,找我,100%的可以解决。
QQ:279690625
作者: cswed 时间: 2008-1-16 18:11
标题: 回复:请问摄像头安装防雷器后起干扰怎么解决
把云台解码器的地线隔离开,就可以解决
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |