ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助] [打印本页]

作者: sky748309    时间: 2007-8-28 09:07
标题: [求助]
关于监控系统云台解码器中电源问题:安装spd时电源部分是选择输入解码器的220V部分安装还是云台的220V/24V,还是镜头的12V呢?不明白所谓的视频、电源、监控三合一避雷器重电源部分是否真能保护电源线路~请各位大侠指点~~不胜感激~~[em06]
作者: trx998    时间: 2007-8-28 10:27
你监控摄象机电源是多少V先搞清楚呀
作者: ct    时间: 2007-8-28 14:14

监控前端设备有电源、控制(带去台)、视频三条线路,安装三合一SPD时,电源应选择前端设备的主电源回路,而不是云台或镜头的,云台控制线应接入SPD的控制端,镜头同轴电缆应接入SPD的视频端。


作者: cpu50436    时间: 2007-8-28 15:13

通常情况下,摄像机的电源是由解码器提供的,并且,外置解码器一般都是安装在距离摄像机非常近的距离上,所以,对于三和一上的电源,建议是保护解码器的交流220V,也就是3楼说的主电源。


作者: 午夜十三点    时间: 2007-9-4 11:50

个人看法:

要弄清楚这个问题首先要搞明白避雷器安装在哪,个人理解应该是安装在解码器前端(连解码器一起保护),一般来说三合一的避雷器的中的“三”指的是电源线,视频线,云台控制线这三条(比如雷迅的SV产品),视频线就不用多说了,云台控制线一般都是5V左右的电压,因此云台控制线也不用过多考虑,主要考虑的就是电源的电压是多少,是摄像机就近取得220V的电压还是从中控室内经过变压器直接送过来的24V电压,只要知道电压的V数就可以知道避雷器的选型了。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2