ASPCN防雷技术论坛
标题: 求教!求教! [打印本页]
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-24 16:16
标题: 求教!求教!
各位大师:
俺也是做接地的,刚刚上路。请教一下在高土壤电阻率地区怎样达标?计算公式是怎样的。
怎样测试,有人要测量要求变电站对角线的3到5倍测量距离正确吗?
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-24 16:17
顶啊!顶啊!顶啊顶[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em09]
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-24 16:17
11111
作者: towhy 时间: 2007-8-24 16:21
1、扩大接地网面积;
2、深井接地极;
3、外引接地网;
4、降阻剂施放;
5、换土;
另:偷偷地将各回线铁塔接地网引过来。
测试方法见电力标准。
其余的问通天。
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-24 16:39
谢谢!
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-24 16:41
为什么接地电阻测量结果每次都不同?
作者: towhy 时间: 2007-8-24 16:47
你用摇表的话,很可能(我也试过的),在接地网的各个点测量,结果相差很大。电力单位验收测试,由于放线距离长,一般每次都是沿同一路线放线,就不会出现这个问题,至多是季节系数的影响。
作者: jn-chjy 时间: 2007-8-25 12:32
[em01][em01][em01][em01][em01]
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |