现在市面或者有没公司能生产出上有没有
直径为 20mm
额定工作电压是 125 AC
限制电压是 330-350 V
最大能量耐量为 300J
通流量为 10KA
的防雷用压敏电阻 ,这样的压敏电阻使用寿命会长吗.
补充
压敏电压 275
限制电压 330
最大能量 270J (10/1000us)
最大通流量 10KA (8/20Us)
压敏电阻厚度 小于6mm
这样的压敏电阻使用寿命会长吗.如果有的话大概价格是多少,或者是那个公司麻烦tell me.
[em01]直径为 20mm——20D系列
压敏电压 275V——型号:20D271
额定工作电压是 125 AC——写错了吧?至少要耐175V。一般稍微差不多的要耐200V。
限制电压是 330-350 V——哦。这个要求高了点,1.2到1.25倍啊。不过做也没有问题。
最大能量 270J (10/1000us)——随便都做到300J了。好点,能做到450J。
最大通流量 10KA (8/20Us)——至少,能做到2次通流10KA。小意思。
这样的压敏电阻使用寿命会长吗?——设计为10年。按标准的。
如果有的话大概价格是多少?——我得问问。
或者是那个公司。——哈。我那群哥们肯定没有一个会说他做不到。不然,怎么混啊。丢人啊。
有UL、VDE、CSA、CQC等认证的至少就有5家。
太感谢了.
找你的话怎么找啊~联系方式是什么 我的邮箱是wshao-lin@163.com 我刚入这行能得到您的帮助真是太荣幸了
顺便补充二点
一. 额定电压我的意思是指压敏电阻的额定电压环境是125V 我不清楚你们理解成那个参数了.压敏电压的额定电压??~~那是什么定义,没见过啊.
二. 这是防雷型的压敏电阻是吧,如果是通用型的能做到上面这些特性吗?(小弟对他们之间的区别不是很清楚)
[em04]酒精考验的也会晕?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |