ASPCN防雷技术论坛

标题: 塔式避雷针和杆式避雷针 [打印本页]

作者: bestjian2345    时间: 2007-8-15 23:04
标题: 塔式避雷针和杆式避雷针

请问下,塔式避雷针和杆式的有何区别,优缺点。我单位要修建避雷针,小弟以前不了解这,有请大家帮忙了。


作者: 防雷小弟    时间: 2007-8-16 10:14

一要看安装高度,二要看安装地点的需求.

当然,塔式比杆式贵的多,这是最主要的.杆式最高能支撑25米图集99(03)D501-2中有,塔式就能安的很高.当然,超过滚球半径就没什么作用了,原因是,超过滚球半径的部分,保护不到周围物体,失去了独立避雷针的保护意义了.

我的表达能力有限,不知道够不够清楚


作者: lzj160    时间: 2007-8-17 16:07

塔式是需要专门生产厂家提供的吧


作者: ten0592    时间: 2007-8-17 21:32

未必,可以自己做~~~~~~~~~参照D501


作者: 魏国庆避雷塔    时间: 2007-8-18 08:21

我公司是专业生产各种样式热镀锌避雷铁塔的,可依照防雷与接地安装图集生产和安装,质优价廉。

公司:河北金腾飞金属构件有限公司

联系人:魏国庆

电话:13932801822,0318-4436128

电邮:weiguoqing1822@yahoo.com.cn

[此贴子已经被作者于2007-8-18 8:23:16编辑过]

作者: fanglei2010    时间: 2007-8-19 18:07

弄个效果图,领导喜欢什么就安装什么,这最符合实际。


作者: towhy    时间: 2007-8-22 07:22
地面的,还是杆式的简洁;楼顶的嘛,真要看效果了。广州中信的两根杆式避雷针,还是可以的吗。
作者: 地煞    时间: 2007-8-22 08:31
看效果,基础牢固度,安装高度等...
作者: 通天雷神    时间: 2007-8-24 01:12

标准图集上,塔有0.4kN/m2的,有0.7kN/m2的,可杆只有0.4kN/m2的。

也就是说:塔最大可以抗12级风。杆最大只抗10级。这个是最大的区别。

要把杆做的能抗12级风,那高度你就别超过10米。


作者: leefun    时间: 2007-8-24 15:20
我就做了个杆式的,地面上去23米,到夏天听说有台风,总是提心吊胆的。
作者: 通天雷神    时间: 2007-8-25 00:17

假如拉了风缆,一般也不会出大乱子。仅仅:1、不好看;2、难维护;

12级的风在地面上还是比较少见的。


作者: 午夜十三点    时间: 2007-9-4 11:53
楼上的,地面上去23米?你狠,得拉多少纤绳啊?我曾经看见一根杆式避雷针,大约不到二十米,拉了4层,12根纤绳,当时就无语。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2