ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]跳闸问题急~~~ [打印本页]
作者: sky748309 时间: 2007-8-14 10:40
标题: [求助]跳闸问题急~~~
大家好,有问题请教:
35KV高压线路避雷器,安装后每次雷击后总出现跳闸事件,说明避雷器是动作了,地网很好,避雷器也是经过测试的,对于煤矿的高压输电线路常出现跳闸真的影响很大,请教各位高手指点,到底是接地问题还是其他?请帮忙分析一下!万分感谢~~
[此贴子已经被作者于2007-8-14 10:43:29编辑过]
作者: leland 时间: 2007-8-14 11:04
我觉得避雷器如果反映灵敏的话,应该不会出现跳闸吧……期待其他答案
作者: lemonxgy 时间: 2007-8-14 11:09
标题: OK
高压不懂
作者: 56490 时间: 2007-8-14 11:26
不知35KV高压线路避雷器是什么类型的?
作者: sky748309 时间: 2007-8-14 11:40
所选型号为JPT-B-42W和JPT-B-42W/J.计数式氧化锌避雷器,各位高手,帮忙出谋划策阿~~非常感谢
作者: hxymg27 时间: 2007-8-14 11:55
在试验室条件下测试,如果线路中雷电流的大小超过40KA,在防雷器前端串接的空气开关往往容易跳闸,没有很好的解决办法,最好的就是将前端空开去掉,但是这样往往又存在一定的风险,如果防雷器的性能较好的话应该还可以考虑
作者: sky748309 时间: 2007-8-14 11:57
哦,对了,刚才又咨询了下煤矿,说安装线路避雷器之前也出现过类似事件,但是很少,是不是真的地网问题呢?避雷器的接闪或是感应灵敏度远高于避雷线吧?
作者: 大胡子 时间: 2007-8-14 12:46
开关灵敏度太高了
作者: 通天雷神 时间: 2007-8-21 21:50
配电制式的选择有问题。不关避雷器的事。也许,布线和开关电源设计也有问题。那就不是我们所能知道的了。
作者: sky748309 时间: 2007-8-28 09:01
配电制式?那为什么都是雷击时出现跳闸呢?雷神明示~~多谢~~