ASPCN防雷技术论坛
标题: 第一次做接地方案,各位高人帮我指点一下 [打印本页]
作者: wolflele 时间: 2007-8-10 14:36
标题: 第一次做接地方案,各位高人帮我指点一下
单位的机房要做接地改造。让做个方案,各位高人帮我指点一下。多谢[upload=gif,地线连接.gif]UploadFile/2007-8/20078101435699670.gif[/upload]
作者: cswed 时间: 2007-8-10 15:52
16mm的线太小
作者: aichen 时间: 2007-8-10 16:54
防雷中心的吧
作者: cswed 时间: 2007-8-10 17:37
靠,铜排用5*50,铜排与铜铁接头的连接用16mm的线,是不是不合理!
作者: qqhxp 时间: 2007-8-10 23:24
门窗是金属材料的么?怎么没连接上?
呵呵 ,有钱,网状型的
作者: chen__liang 时间: 2007-8-11 10:54
16mm的线也可。
作者: crazy 时间: 2007-8-11 12:22
路过,严重支持。
作者: 大胡子 时间: 2007-8-11 17:42
这图看上去就金光闪闪的,铜大约要用500公斤,今天铜价68/KG,也就34000人民币成本.
[em02]
作者: qqhxp 时间: 2007-8-11 20:25
哇 钱钱钱!!!!![em02]
作者: 56490 时间: 2007-8-14 11:14
以下是引用大胡子在2007-8-11 17:42:00的发言:这图看上去就金光闪闪的,铜大约要用500公斤,今天铜价68/KG,也就34000人民币成本.
[em02]
根某人在山上用水平接地块铺路差不多。
作者: hxymg27 时间: 2007-8-14 12:04
真够有钱的,用50*5的铜带!不过要做就做最好的!!我对上面的图有两点看法.
1、3*30的铜带间隔距离太大。
2、铜带与主筋连接的铜线采用16的不合理,建议最小也需要采用35的。
作者: 56490 时间: 2007-8-15 17:37
以下是引用hxymg27在2007-8-14 12:04:00的发言:真够有钱的,用50*5的铜带!不过要做就做最好的!!我对上面的图有两点看法.
1、3*30的铜带间隔距离太大。
2、铜带与主筋连接的铜线采用16的不合理,建议最小也需要采用35的。
不是最好,是最贵。
中间网格都可以不要,有一圈就行了。
4×16平方接地线够了。
作者: 无神论者 时间: 2007-8-15 17:42
烧钱哪![em17]
作者: QQOBO 时间: 2007-8-21 10:18
一看就知道是外行.
作者: towhy 时间: 2007-8-21 12:28
以下是引用56490在2007-8-14 11:14:00的发言:根某人在山上用水平接地块铺路差不多。
你亲眼看见的?小心胡子骂人呢
[em05]
作者: 大胡子 时间: 2007-8-21 12:36
不是俺干的!
能省一分是一分呀,这年头俺都不敢用铜做均压环,全改用镀锌铁了.最主要是怕偷!
作者: towhy 时间: 2007-8-22 06:55
室内的还不怕,室外铜缆被盗倒是经常有的。现在的拣破烂的军用电缆都敢拿,广州帽峰山上,亲眼见的。
作者: 莫愁 时间: 2007-8-22 11:06
哇!有钱人!网状!那得要多少铜排啊![em06]
作者: fengye5354 时间: 2007-8-31 09:47
这什么单位哦,也太奢侈了吧。
作者: 雷安电子 时间: 2007-8-31 16:22
好多钱啊,谁家有钱谁做吧,
作者: 475504388 时间: 2007-9-4 12:22
我还真见有人这样做过,不过间距好象只有80CM,也是3*30的铜牌,只要业主肯出钱么,不过接地线确实线径有点小了
作者: XOZONG520 时间: 2007-9-5 16:47
赚翻了。。。。。。这方案做的好。。。看看规范吧
作者: g_point 时间: 2007-9-6 11:44
这是什么机房啊??下这么重的成本。干脆地面铺钢板好了。
作者: lfflvvyy 时间: 2007-11-4 22:47
没有提供该地的土壤率啊???
作者: lhy8604 时间: 2007-11-6 16:54
关键是接地.至于其他按照规范做就可以了.
作者: 金枫 时间: 2007-11-21 15:31
太有才了!
作者: 阳光普照 时间: 2007-11-22 14:31
前面都是些什么评论呀,人家是希望有高人从理论方面指点一下,怎么尽从经济角度去讨论方案了?搞的没做过防雷的人进来这论坛一看就觉的做防雷的都是骗子,提倡防雷人也应遵循职业道德!