ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]各位大哥 请帮个忙 [打印本页]
作者: qqhxp 时间: 2007-8-8 22:43
标题: [求助]各位大哥 请帮个忙
楼顶的金属水管 测出的接地电阻是:3.2欧,而 避雷带的接地电阻是:1.8欧。避雷带和金属水管没有连接,金属水管是通下地下的,这样金属水管是不是接地了?
作者: oldfox 时间: 2007-8-9 00:56
防雷技术交流Q群:32256812 欢迎业内人士加入
作者: shennengwen 时间: 2007-8-9 10:31
金属水管相当于有自己的地,但与防雷地不共地..
作者: qqhxp 时间: 2007-8-9 22:05
那到底是不是接地了?
作者: shennengwen 时间: 2007-8-14 10:17
防雷主张一个地,所以应该将两个地连接起来,
作者: hxymg27 时间: 2007-8-14 13:18
不能将金属管道的地当作一个接地系统使用的,应该将进出建筑物的各种金属管线与建筑物防雷接地、设备工作地、交流地、直流地等做一个等电位连接
作者: qqhxp 时间: 2007-8-14 23:50
恩 谢谢你们 非常感谢哈!!![em07]
作者: 大胡子 时间: 2007-8-15 12:37
当然接地了,而且是一个比较良好的地,但水管是不能作为工作地用的,因为金属材料成本天天涨,有可能中间某段用的不是金属管.
作者: shennengwen 时间: 2007-8-15 14:05
以下是引用大胡子在2007-8-15 12:37:00的发言:
当然接地了,而且是一个比较良好的地,但水管是不能作为工作地用的,因为金属材料成本天天涨,有可能中间某段用的不是金属管.
说得好
作者: 通天雷神 时间: 2007-8-21 21:53
闹不清在说什么。
作者: towhy 时间: 2007-8-22 06:39
大胡子是怕自来水公司将金属水管偷偷换成塑料的。管他呢,只要不收二次初装费就行。不过,自来水管网、煤气管网接地电阻再低,原则上是不能利用为接地体的。但也只是原则上。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |