标题: 请教如何解决水电厂的防雷问题? [打印本页]
作者: rain3373 时间: 2007-8-8 16:44
标题: 请教如何解决水电厂的防雷问题?
我公司电厂的低压电源回路中没有加装防雷装置,而电厂又地处于多雷区,雷电天气比较频繁。虽然已经装设了避雷针,但只能预防直击雷。由于电厂自动化的程度较高,雷击附近大地、建筑物、交流供电线路或空中雷电感应形成的冲击过电压,都有可能通过与之相连的电源线、信号传输线或接地系统,侵入微电子设备及系统,轻则引起系统失灵,重则导致系统或元器件永久损坏。对安全生产造成诸多隐患,一旦遭到雷击时将造成极其恶劣的后果。雷电感应已经导致了几次设备损坏,从而迫使机组停运。请教各位专业人士,怎样的防雷方案能解决上述问题?请各位高手能指教一下!
作者: oldfox 时间: 2007-8-9 01:09
电源要做逐级防雷处理.总配电箱,分配电箱都应该做减压处理(加装专业电源防雷器).把残压减小到不至于破坏设备的强度.信号线也应加装信号防雷器.设备应通过汇流排做等电位连接.
总之雷电流有可能进入设备的地方都要做相应的处理.
防雷技术交流Q群:32256812 欢迎业内人士加入
作者: rain3373 时间: 2007-8-9 08:53
万分感谢楼上的指教!还有一个问题请教,信号防雷器与专业电源防雷器有什么区别?什么样的产品比较适合在我们这个类型的水电厂使用?先感谢了……
作者: pxcb 时间: 2007-8-10 01:13
可以找我联系,QQ335068342
作者: oldfox 时间: 2007-8-13 23:34
信号防雷器与电源防雷器没有本质上的区别.都是放流雷电压及实现等电位的一个器具..只是用的地方不一样..我们必须把设备有外接金属导线的地方都做好处理,才能有效的防止电位差所带来的高压对设备的损害..因为金属导线很容易切割雷电磁场,产生电位差,感应高电压...
有什么问题可以随时和我联系
QQ:3820225 手机:15910603868
作者: baifafa 时间: 2008-8-31 13:05
个人认为:简单的办法是增加一台隔离变,把要求高的设备接到隔离变这组电源上来。好处是简单实用,投资少,维护方便。
作者: 又见星空 时间: 2008-9-12 01:45
经过多年从事水电站防雷工程总结,水电站因水坝起来后多半都会使之变为雷区。
不知道该电站的防雷接地是怎么做的,我怀疑多半是注意了工频接地电阻的实现,忽视了冲击电流就近入地的问题。
如果根据原设计施工,一个电站厂房内部设备因雷灾造成损坏可以说是不可能的事,更不要说机组停机的事故了,其原因绝对不是安装不安装防雷器的问题,我们建议有必要对原始接地情况进行全面的排查。
不知道贵公司电厂装机容量是多大的?有没有并网?我们常年从事电站防雷接地的研究、设计与施工,很乐意为贵公司提供相应的帮助。