标题: 求助!!!!!!
SPD接地线长度是不是规定不大于0.5M? 我在50343上面找不到,只说连接线长度不大于0.5,有人知道赶紧回答下,急
作者: 冰凉 时间: 2007-8-8 11:58
另:上述的连接导线是否包括接地线?
作者: 大胡子 时间: 2007-8-8 13:10
是到汇流排的距离
作者: 冰凉 时间: 2007-8-8 13:53
好象规范上找不到.....
作者: qqhxp 时间: 2007-8-11 20:39
是啊
我对这个SPD的接地线不大于0.5M的 也弄不明白
规范上好象也没有这么说法吧
只说了 连接线
作者: towhy 时间: 2007-8-12 21:29
距离增加,可以适当增加线径
作者: 浩瀚 时间: 2007-8-14 11:16
规范上有,参看GB16895.22-2004 IEC60364-5-53.2001 A1:2002 《建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。 那长度也应该是这2者之和了。
作者: 无神论者 时间: 2007-8-15 17:34
以下是引用towhy在2007-8-12 21:29:00的发言:
距离增加,可以适当增加线径
然也!
但也不是无限度的
作者: 通天雷神 时间: 2007-8-21 21:55
以下是引用浩瀚在2007-8-14 11:16:00的发言:规范上有,参看GB16895.22-2004 IEC60364-5-53.2001 A1:2002 《建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。 那长度也应该是这2者之和了。
说的标准没有错。但是还应该再仔细看那张图。看明白就清楚了。
有进步啊,斑竹。
作者: towhy 时间: 2007-8-22 07:03
以下是引用无神论者在2007-8-15 17:34:00的发言:然也!
但也不是无限度的
和接地干线一样粗,那基本就是可以想引多长多可以了。
[em01]
作者: 通天雷神 时间: 2007-8-22 11:40
说句闲话。依据IEC/TC81的标准精神(不是条文)根本不能那么做。
作者: lfflvvyy 时间: 2007-11-4 23:05
本人主为,有些实战经验也可靠.那要看本地区雷暴日.场所是什么样的?如果是三级防雷0.6m.长一点也可以,不一定规范死的,当然,做得越短越好.如果场所有限,级别不高,冲击电阻合格,在柱了的主根引出一条来做的线更省钱.