标题: [原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
放热熔
原 理:
放热熔接是利用熔接剂化学反应(燃烧)时产生的高温熔融金属导体从而达到焊接的目的。此方法因为化学反应速度非常快(仅数秒),产生热量极高,且可以有效地传导至熔接部位,无需其他任何外加热源,故若应用于金属导体的连接,是最佳的方法。
熔接模具组成:
放热熔接必须使用特制的铸模(mould)来完成。此铸模是采用耐高温,半永久性的石墨加工制造而成。这种模具能够承受金属熔化时的超高温。
模具由几部分组成,包括模腔、模穴、注入孔等。此模具有不同形状的连接,如直通型、丁字型、十字型等等。模穴的形状、尺寸及熔化金属的流向等,均经过严密的设计制造,完成的连接头外形美观、一致,其品质是其他连接头无可比拟的。
放热熔接完成的连接头,具有以下特性:
1) 连接点为分子结合(molecular bond),没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛或腐蚀(不会劣化)。
2) 具有较大的散热面积,因此,通电流能力与导体相同。(温升低于导体本身)
3) 熔点与导体相同,故能承受重覆性大电流(故障时)冲击,不至熔断。
4) 抗张力强于导线。(软铜线为准)
放热熔接在施工中的优点:
1) 装备简单,携带方便,无需外加热源,适合于野外、室内现场熔接作业。
2) 熔接速度快捷,可节省人力物力。(熔接加清模时间,不超过5分钟)。
3) 熔接方法简单,容易操作,无需技术性焊接工人。
4) 接头形状划一,品质管制容易。(仅凭视检即可)。
5) 所加总热量比其他熔接法少很多,对绝缘物的破坏,影响很少。
放热熔接可以熔接下列金属材料:
1) 普通钢铁(common steel) 纯铁(pure iron)
2) 不锈钢(stainless steel) 锻铁(wrought iron)
3) 黄铜(brass) 青铜(bronze)
4) 铜包钢(copper clad) 电热线
5) 铸铁(熔剂不同,须预先指明)镀锌钢铁
放热熔接应用:
1) 防雷及浪涌保护
2) 电脑网络建设
3) 电气设备接地工程处理
4) 铁路、高速公路、石化工程建设
5) 智能化大厦建设
[此贴子已经被作者于2007-8-7 11:17:04编辑过]
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:00
[em01]
地网的开挖
[此贴子已经被作者于2007-8-7 11:05:53编辑过]
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:08

开挖完成的环型地网,呈‘目’字型,地网深1米,宽0.5米。
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:10

放热熔作业需要的工具及材料。
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:10

垂直接地极安装
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:11

焊接作业过程
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:12

焊接完成
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:13

清理工具,准备下个焊接点作业。
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 11:14

放置降阻剂,准备回填恢复。
作者: crazy 时间: 2007-8-7 17:07
以下是引用冻冬在2007-8-7 11:14:00的发言:
放置降阻剂,准备回填恢复。
多图,不错,
不过,大哥,下次能不能把公司的名字放小点,做人要低调。。。。。
作者: 冻冬 时间: 2007-8-7 17:33
老大;不是广告,也不是高调,是为了防止图片被盗用啊。
记得在参加一次某省举办的防雷培训课,讲课老师准备的资料里有个工程案例,案例里用了一张本人在某工地施工的图片,老师介绍说是其在某工程施工完毕后现场拍下的工程记录。当时心里有说不出的感觉,所以,嘿嘿!
作者: crazy 时间: 2007-8-7 18:34
以下是引用冻冬在2007-8-7 17:33:00的发言:老大;不是广告,也不是高调,是为了防止图片被盗用啊。
记得在参加一次某省举办的防雷培训课,讲课老师准备的资料里有个工程案例,案例里用了一张本人在某工地施工的图片,老师介绍说是其在某工程施工完毕后现场拍下的工程记录。当时心里有说不出的感觉,所以,嘿嘿!
大哥,不但高调,还酸的S
作者: cpu50436 时间: 2007-8-7 21:00
牙掉了。
焊点不错,没什么气泡。
作者: yangqwe821 时间: 2007-8-10 21:00
怎么现在都在搞放热焊接啊。这个东西真的很好用哦。不错的。
作者: 地煞 时间: 2007-8-22 08:38
大哥用的那个牌的焊接啊产品啊?
接头焊的不错,不过再饱满一点就更好了
[em01]
作者: 大胡子 时间: 2007-8-22 15:20
饱满是要钱地[em05]
作者: trx998 时间: 2007-8-24 12:01
9494,焊粉多放点就行
作者: towhy 时间: 2007-8-24 12:38
以下是引用冻冬在2007-8-7 11:00:00的发言:[em01]
地网的开挖
看不清楚牌上的字。啥子单位,这么牛,需要这么奢侈的地网?
[em05]
作者: towhy 时间: 2007-8-24 13:25
以下是引用trx998在2007-8-24 12:01:00的发言:
9494,焊粉多放点就行
老大,焊粉量是和模具配套的,不是想加就加的
[em01]
作者: trx998 时间: 2007-8-27 15:39
是要焊的饱满点,多加一点没事的
作者: ex00 时间: 2007-8-29 10:25
good!
作者: Whjdw 时间: 2007-9-12 16:05
照片怕别人盗用,而自己的文字介绍本身就是盗用!
作者: XOZONG520 时间: 2007-9-20 14:13
用裸铜缆做水平地极.......赚翻了吧......这是什么地方用的接地
作者: lovintcm 时间: 2007-9-29 15:25
个人不建议用降阻剂,一年以后都烂了
作者: towhy 时间: 2007-9-30 09:57
老大,您搞错袋子了吧?会不会放的是化肥?[em06]
作者: 冻冬 时间: 2007-10-6 13:50
更多工程图片请光临 <a href="http://gzanren.blog.163.com/" target="_blank">http://gzanren.blog.163.com</a>
作者: eastwxw 时间: 2007-10-22 13:50
不错!!字体再小点会更好!!!
作者: towhy 时间: 2007-10-22 20:20
以下是引用XOZONG520在2007-9-20 14:13:00的发言:
用裸铜缆做水平地极.......赚翻了吧......这是什么地方用的接地
这哪里是在挖地网,分明是社会主义的墙角根吗
[em12]
作者: 大胡子 时间: 2007-10-29 15:19
以下是引用XOZONG520在2007-9-20 14:13:00的发言:
用裸铜缆做水平地极.......赚翻了吧......这是什么地方用的接地
在深圳公安局院子里面.
作者: trx998 时间: 2007-11-7 14:50
以下是引用towhy在2007-10-22 20:20:00的发言:以下是引用XOZONG520在2007-9-20 14:13:00的发言:
用裸铜缆做水平地极.......赚翻了吧......这是什么地方用的接地
这哪里是在挖地网,分明是社会主义的墙角根吗

很正常,很多项目这么搞的
作者: XOZONG520 时间: 2007-11-8 08:56
不错。。。。俺下此给人设计个用水银接地。。。。
[em01]
作者: barbarian 时间: 2007-11-8 11:04
谢谢。
作者: 美丽花子 时间: 2007-11-21 15:51
[em65]那袋子看上去,是有一点儿……
[此贴子已经被作者于2007-11-21 15:52:06编辑过]
作者: skzby 时间: 2007-12-18 10:35
各位老大,我想问一下那种线是不是铜绞线?
在那里可以买到?
线缆厂家?
各位老大支招!
[em03]
作者: skzby 时间: 2007-12-22 09:08
怎么没人回答?老大们呢?各位大侠都归隐了?
斑竹你发起来了,怎么不接了?
[em01]
作者: aichen 时间: 2007-12-27 10:00
我有N个热熔焊的案例,本想发几个让大家看一下,可是公司有规定。。。没有办法
作者: aichen 时间: 2007-12-27 10:01
是呀
不行的话,你把那BV铜线剥了衣服也行
作者: 伤感但真实 时间: 2007-12-27 10:14
我更喜欢完味书后的那种切意的天马行空的感觉,但前提要所看的书有很深刻的思想与哲理性
不才,在此妄言
作者: towhy 时间: 2007-12-30 15:50
以下是引用伤感但真实在2007-12-27 10:14:00的发言:我更喜欢完味书后的那种切意的天马行空的感觉,但前提要所看的书有很深刻的思想与哲理性
不才,在此妄言
一句话就那么多错别字、且语句不通,所看的书也很难有很深刻的思想与哲理性
作者: skzby 时间: 2008-1-4 14:43
各位老大:小弟不才!
最近对热熔焊接了解了一点,其实不难,就和楼主发的一样。
嗨!说的都是废话。
上次我还说不知道在那弄铜线,找个厂家订购就行,500米以上就没问题,至于模具,不嫌弃的话可以找我,我说这话各位老大可别踢我啊。哈哈
作者: erico 时间: 2008-4-16 22:12
标题: 回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
降阻剂?
作者: 冻冬 时间: 2008-5-18 11:44
标题: 回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
呵呵!
作者: 通天雷神 时间: 2008-5-18 18:05
标题: 回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
crazy
多图,不错,不过,大哥,下次能不能把公司的名字放小点,做人要低调。。。。。
-------我刚想说。
作者: 通天雷神 时间: 2008-5-18 18:06
标题: 回复: [原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
原帖由 cpu50436 于 2007-8-7 21:00:00 发表
<p>牙掉了。</p><p>焊点不错,没什么气泡。</p>
那是要敲开看的。
作者: 通天雷神 时间: 2008-5-18 18:08
标题: 回复: [原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
原帖由 aichen 于 2007-12-27 10:00:00 发表
<p>我有N个热熔焊的案例,本想发几个让大家看一下,可是公司有规定。。。没有办法</p>
公司也管的太严了吧。
作者: 又见星空 时间: 2008-6-2 15:46
标题: 回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用
放热焊接现在不光是在防雷接地中使用比较普遍,在其它工程中也得到广泛应用(尤其是不同金属间连接),现在还值得大力推广这种工艺技术,只有普及了价格才会下来。
从楼主搞一个公安局的防雷工程来看,我觉得从经济角度及节约资源上来看,该防雷工程有点太浪费了。
我们知道降阻无外乎扩大接地面积、改善土壤电阻率、使用低电阻接地材料这三种方式因地制宜的合理利用,小型地网使用降阻剂来改善土壤电阻率无可厚非,使用铜铰线来增加使用寿命及降阻我觉得有点太不合算了,从该地网挖出的土壤来看,电阻率并不是很高,腐蚀性也谈不上严重,这个时候接地材料选择铜我觉得的确有点太浪费了。
还有一点,降阻厂商也许会说,该工程使用降阻剂方法不当。
唉,搞工程的就希望扩大地网面积,搞降阻剂的就希望改善土壤电阻率,搞接地产品的就希望选择高价接地产品,搞设计的也难啊,还是楼主历害,什么方法都给他用上,反正业主有钱。