标题: 关于SPD的问题... [打印本页]
作者: 木田子 时间: 2007-8-3 15:24
标题: 关于SPD的问题...
一般情况下最大雷电流是多少?
一般的民用建筑物选用20KA通流量的SPD可不可以?
是不是SPD的通流量越大越好?
作者: shennengwen 时间: 2007-8-3 16:39
几十至几百KA不等,
SPD通流量,残压一定,当然通流量越大越好,
看国标,50057,50343吧
作者: ASP 时间: 2007-8-3 17:01
问题好像不完整
选用20KA通流量的SPD用来干啥?
作者: 木田子 时间: 2007-8-6 09:22
以下是引用ASP在2007-8-3 17:01:00的发言:问题好像不完整
选用20KA通流量的SPD用来干啥?
民用建筑的电源部分啊。这样不行的吗?
作者: trx998 时间: 2007-8-6 12:26
最大按200KA计算,普通民用也得装BC两级
作者: 斯峰 时间: 2008-1-4 11:48
首先应明白:就算按照最低保护等级来考虑的话,也需要BC两级来进行设计;
其次:才考虑通流量残压等因素指标,B级不低于12.5KA(10/350波形)或不低于50KA(8/20波形)而C级一般都是8/20波形的,不低于10KA.
你提到的20KA是什么波形的??这下明白了吧...
作者: 阿甘 时间: 2008-1-4 13:33
你要保护的是第几级啊 不是越大越好 通流量大了 残压也增大了
作者: 我是一只鱼 时间: 2008-1-7 13:32
不等的!看你是如何
作者: minglonger 时间: 2009-12-11 16:30
通流量20KA或10KA,是讲单片需要20KA或10KA,还是总量为20KA或10KA?