标题: 关于SPD的问题...

一般情况下最大雷电流是多少?

一般的民用建筑物选用20KA通流量的SPD可不可以?

是不是SPD的通流量越大越好?


作者: shennengwen    时间: 2007-8-3 16:39

几十至几百KA不等,

SPD通流量,残压一定,当然通流量越大越好,

看国标,50057,50343吧


作者: ASP    时间: 2007-8-3 17:01

问题好像不完整

选用20KA通流量的SPD用来干啥?


作者: 木田子    时间: 2007-8-6 09:22
以下是引用ASP在2007-8-3 17:01:00的发言:

问题好像不完整

选用20KA通流量的SPD用来干啥?

民用建筑的电源部分啊。这样不行的吗?


作者: trx998    时间: 2007-8-6 12:26
最大按200KA计算,普通民用也得装BC两级
作者: 斯峰    时间: 2008-1-4 11:48

首先应明白:就算按照最低保护等级来考虑的话,也需要BC两级来进行设计;

其次:才考虑通流量残压等因素指标,B级不低于12.5KA(10/350波形)或不低于50KA(8/20波形)而C级一般都是8/20波形的,不低于10KA.

你提到的20KA是什么波形的??这下明白了吧...


作者: 阿甘    时间: 2008-1-4 13:33
你要保护的是第几级啊 不是越大越好 通流量大了 残压也增大了
作者: 我是一只鱼    时间: 2008-1-7 13:32

不等的!看你是如何


作者: minglonger    时间: 2009-12-11 16:30
通流量20KA或10KA,是讲单片需要20KA或10KA,还是总量为20KA或10KA?