作者: 木田子    时间: 2007-8-3 11:00
标题: 设计前的接地电阻确定

设计一个工程时,怎么确定竣工时的接地电阻值?一定要用公式计算吗?主要考虑的是几方面?

我遇到过验收时不符合要求又得加地网,郁闷。


作者: 通天雷神    时间: 2007-8-3 17:56

难道做接地设计不需要计算吗?

我算是明白了。那还有什么好说的。唉……


作者: 通天雷神    时间: 2007-8-3 18:00

要设计一个接地网,哪怕不是变电站的接地网。需要:

1、精确测量可施工区域的土壤电阻率。至少有AB/2=2、5、10这样3组数据;

2、需判断土壤物理特性如:压缩比、胀缩性、土层厚度、地质年代等;

3、依据垂直接地体的长度,接地网的结构,依据公式计算该接地网的工频接地电阻值;

如此计算可精确到5%以内。


作者: 木田子    时间: 2007-8-6 09:27

谢谢。

一般的小工程都没有算。


作者: towhy    时间: 2007-8-22 08:20

计算,有两个作用:1、自己心中有数,大概需要多少工程量;2、给甲方看看你报价的依据。

另外,现场勘察时对周围环境的观察非常重要,该如何施工、哪里有更好的地方可利用、附近有无接地体可利用等等。


作者: 地煞    时间: 2007-8-22 08:47

接地设计:

1.勘测,了解雷神所列各项

2.分析勘测数据,确定计算土壤电阻率,其中要考虑季节系数,地质环境等

3.确定地网形式和大小,根据具体地形,地质情况

......

套公式大家都会,关键是如何分析和确定相关数据...


作者: 通天雷神    时间: 2007-8-24 01:17
5、6楼两兄弟说的都好。
作者: leefun    时间: 2007-8-24 15:22
这个习惯一定要养成,再次受教了。
作者: zyacy76    时间: 2007-9-4 16:28

AB/2=2、5、10

通天这是哪的公式?


作者: XOZONG520    时间: 2007-9-20 14:32
晕.......通天说的是公式吗????????????[em47]