作者: 飞龙在天    时间: 2007-7-30 08:11
标题: 紧急求助!各位大虾请来帮忙~~~
兄弟现有一问题,避雷器的接地线可以与避雷带连接吗?请各位大虾给详细解释一下!
作者: aichen    时间: 2007-7-30 09:51

我想不能,为什么?有时间告诉你


作者: trx998    时间: 2007-7-30 10:24
不能
作者: lhy8604    时间: 2007-7-30 15:20

这个是不允许的,原因很简单:避雷器本身是防感应雷,而避雷带是防直击雷。

假若你将他们连接在一起,不就等于是将直击雷引入避雷器;不说其他,就单单说一下反窜电压也足以将避雷器以及后端设备损坏。

根据防雷工程安装经验,一般大多数都将采用两个单独地网。

当然,本人也没有证实过一起连接是否可行,只是根据经验以及避雷器的通流来对这个事情进行的分析。


作者: humol    时间: 2007-7-30 15:39

支持楼上说的。


作者: shennengwen    时间: 2007-7-30 17:03

引下线存在电感和电阻,接闪器(避雷带)接闪后成为高电位,其它的就不言而喻了.


作者: Eagle13    时间: 2007-7-30 17:07

我在工程中用过,将防雷器的接地接在了避雷带上,当然,是因为环境因素迫不得已才如此接,从事后的效果看,防护效果一切正常,并且当地的直击雷是非常厉害的,当然,这只是个案,不能代表其他,通常情况,还是建议防雷器的接地不要接在避雷带上。