最近在做计算机机房环境这块的工作,包括消防,卫生,防雷,防鼠,电源等工作。新接手,什么都不懂。任何相关的资料都可以发给我,或者介绍给我。
整理以前的资料同时有些专业的知识要向各位请教。
1。N = k x Ng x Ae = 1x2.5775x0.0147=0.0379<0.06次/a 中间的字母各代表什么意思,怎么得到那些数据
2。具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物 0区 10区 这些是什么???
3。防雷一般会请专业的公司来定期检查,周期一般为3个月一次。但是其他时间,能不能自己做些简单的预防,怎么检查,需要什么工具?检查的频率多长为最佳?
急求上面相关资料。
N = k x Ng x Ae
N:建筑物预计雷击次数(次/a)
k:校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:
位于旷野孤立的建筑物取2,金属屋面的砖木结构建筑物取1.7,位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5
Ng:建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次(km2*a)],雷击大地的年平均密度下式计算:Ng=0.024T1.3d
Td:年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)
Ae:与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)
1、当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积D=√H(200-H),H(200-H)上面有根号
则: Ae=[LW+2(L+W)*√H(200-H)+πH(200-H)]*10-6,H(200-H)上面有根号 D:建筑物每边的扩大宽度 L、W、H:分别为建筑物的长、宽、高。 2、当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高度H计算,则 Ae=[LW+2H(L+W)+ πH2] *10-6 3、当建筑物各部位的搞不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按没点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。 0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 防雷的检查: 按照规定的时间进行检查 雷雨季节前的检查 本地放生雷击后检查
1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境
10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境
11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境
21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境
22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境
23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境
Ae=[LW+2(L+W)*√H(200-H)+πH(200-H)]*10-6,H(200-H)上面有根号
D:建筑物每边的扩大宽度
L、W、H:分别为建筑物的长、宽、高。
2、当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高度H计算,则
Ae=[LW+2H(L+W)+ πH2] *10-6
3、当建筑物各部位的搞不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按没点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境
防雷的检查:
按照规定的时间进行检查
雷雨季节前的检查
本地放生雷击后检查
thanks 呵呵 非常感谢
有其他资料没 有的加我QQ啊 117232272 基本上除了睡觉 其他时候都在线
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |