标题: [求助]请问“帽檐式接地极”的原理 [打印本页]
作者: nqhh 时间: 2007-7-20 22:15
标题: [求助]请问“帽檐式接地极”的原理
[求助]请问“帽檐式接地极”的原理
作者: Eagle13 时间: 2007-7-21 11:14
为了避免按地体受到机械损伤,以及减少气象条件对接地电阻的影响,接地体通常应用埋人地下0.5~0.8m。。为了降低跨步电压,安装防直击雷接地装置时,距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m,当小于3m时,应采用下列措施之一:
①采用局部深埋,其深度不小于lm;
②采用沥青碎石地面;
③在接地装置上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2m;
④采用“帽檐式”均压带如图或其他形式的均压带;
[upload=jpg,4134621.jpg]UploadFile/2007-7/200772111141898515.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-7-21 11:14:21编辑过]
作者: qqzjy88 时间: 2007-7-21 11:25
1、水平接地体局部埋深不应小于1m。
2、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层。
(补充下)
作者: qqzjy88 时间: 2007-7-21 11:32
谁能告诉我,这头像怎么改啊
我戴眼睛得那个,真丑
作者: Eagle13 时间: 2007-7-21 11:39
没事,看啊看啊就习惯了,呵呵,真的要改,应该在控制面板的基本资料里吧。
作者: nqhh 时间: 2007-7-21 18:23
我想问为什么离出入口越远,均压带反而埋得更深呢?想不通呢
作者: 通天雷神 时间: 2007-7-25 14:32
以下是引用nqhh在2007-7-21 18:23:00的发言:
我想问为什么离出入口越远,均压带反而埋得更深呢?想不通呢
电容、屏蔽。
作者: nqhh 时间: 2007-8-1 22:28
通天,能不能解释得再明白点?谢谢
作者: lzj160 时间: 2007-8-1 23:07
学习ING