ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]如何解决信号线装SPD后的传输影响! [打印本页]
作者: 风调雨顺 时间: 2007-7-19 12:35
标题: [求助]如何解决信号线装SPD后的传输影响!
起因:客户反映经雷击后“路由器、交换器、不间断电源等”一批上网设备损坏。
经检查发现“新装的信号线架空引入距离配电房才3米,缠绕在霹雷带上(屏蔽接地更没有),原本的信号SPD拆除”问其拆除SPD的原因,原来是信号SPD影响信号传输质量。(应该是SPD的参数改变)
现想请教前辈如何解决国产信号SPD长时间后参数改变或影响传输质量的这问题?谢谢!
作者: 大能者 时间: 2007-7-19 16:42
目前,国内用的较广泛的挪威网和以太网一般用10兆波特的通讯速度,国外的有的已用60兆或超过100兆的了。这样高速的计算机采用国产信号SPD(多为氧化锌避雷器)已不再合适。因为氧化锌阀片电容太大,使信号损失大,且会破坏电缆的阻抗匹配,产生驻波,所以局域网的信号避雷器要用高电阻值,低电容的器材做成。
作者: shajia0426 时间: 2007-7-19 20:35
根我所了解,基本信号类的产品中没看到过(也许有但我没看到过)使用氧化锌压敏芯片这种寄生电容大的材料在信号SPD使用,一般大多使用的是间隙式(多为放电管)和TVS管(瞬态抑制二级管)的组合!
作者: 大胡子 时间: 2007-7-19 21:59
先把线整好了,再把屏蔽做好,装不装SPD无所谓的了.
作者: 风调雨顺 时间: 2007-7-20 09:29
谢谢!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |