标题: 每次打雷都只跳一次闸,怎么回事啊? [打印本页]

作者: xianghua1228    时间: 2007-7-19 09:02
标题: 每次打雷都只跳一次闸,怎么回事啊?

380的动力机柜,过压保护是500,进线是有一段埋地,一段第毫秒年架空,机柜所在房间是钢架构的,每次打雷都是第一个闪电时会跳闸,合闸后不管雷电怎么样都没有事情了,然后在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,可是一点作用都没有呢~~~~~

请高手帮忙看看怎么回事啊

[em11]
作者: towhy    时间: 2007-7-19 13:57
应该是过压保护的对地模块动作了,又没有及时恢复。具体要看设备的情况。
作者: 大能者    时间: 2007-7-19 16:23

首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可靠,接地问题解决了,其他问题就好办了

当接地不可靠时,或许有以下情况:

一般打雷时,首次雷击的雷电流最大,故每次打雷都是第一个闪电时会跳闸

当你在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,若残压依然大过电闸的允许,那也会跳闸的


作者: 大胡子    时间: 2007-7-19 22:01
说明SPD起作用了,但应该安装在漏电开关前端.
作者: xianghua1228    时间: 2007-7-20 09:58

是安装在漏电开关前的啊


作者: xianghua1228    时间: 2007-7-20 10:00

应该是过压保护的对地模块动作了,又没有及时恢复。具体要看设备的情况。

 

可是没有安装之前也是这种情况啊

[em06]
作者: xianghua1228    时间: 2007-7-20 10:02

首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可*,接地问题解决了,其他问题就好办了

当接地不可*时,或许有以下情况:

一般打雷时,首次雷击的雷电流最大,故每次打雷都是第一个闪电时会跳闸

当你在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,若残压依然大过电闸的允许,那也会跳闸的

 

*是什么意思?

接地效果很好的 只有零点几欧,但是好象有漏流  会不会是这个原因呢

线路是TT的

[em03]
作者: xianghua1228    时间: 2007-7-23 18:12

怎么都没有人来告诉我呢?

[em03]
作者: dyh3154    时间: 2007-7-24 11:40

我想"*"的意思是"靠"


作者: dyh3154    时间: 2007-7-24 11:44
[upload=jpg,靠.jpg]UploadFile/2007-7/200772411435257327.jpg[/upload]

作者: 通天雷神    时间: 2007-7-25 14:26

哦?

是TN-C配电?到建筑物内可有改成TN-S?

可安装的是3+NPE模式的SPD?


作者: xianghua1228    时间: 2007-8-3 09:46

为什么回复不了了?


作者: xianghua1228    时间: 2007-8-3 09:49

前几天怎么都回复不上来,郁闷

在进建筑物的地方并没有改成TN-C-S,安装的是3+NPE模式,然后空着零线的没有安装,好象理论上应该是可以的吧?

 

[em06]
作者: ten0592    时间: 2007-8-3 22:17
进线埋地的长度多少呢?
作者: xianghua1228    时间: 2007-8-6 10:56

进线埋地大约只有十米左右,但是在埋地前架空的部分也只有几米,架空部分是由变电所引出来的

[em05]
作者: tj_1132    时间: 2007-8-7 12:16
还是先检查一下地线的情况再说吧