380的动力机柜,过压保护是500,进线是有一段埋地,一段第毫秒年架空,机柜所在房间是钢架构的,每次打雷都是第一个闪电时会跳闸,合闸后不管雷电怎么样都没有事情了,然后在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,可是一点作用都没有呢~~~~~
请高手帮忙看看怎么回事啊
[em11]首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可靠,接地问题解决了,其他问题就好办了
当接地不可靠时,或许有以下情况:
一般打雷时,首次雷击的雷电流最大,故每次打雷都是第一个闪电时会跳闸
当你在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,若残压依然大过电闸的允许,那也会跳闸的
是安装在漏电开关前的啊
应该是过压保护的对地模块动作了,又没有及时恢复。具体要看设备的情况。
可是没有安装之前也是这种情况啊
[em06]首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可*,接地问题解决了,其他问题就好办了
当接地不可*时,或许有以下情况:
一般打雷时,首次雷击的雷电流最大,故每次打雷都是第一个闪电时会跳闸
当你在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,若残压依然大过电闸的允许,那也会跳闸的
那*是什么意思?
接地效果很好的 只有零点几欧,但是好象有漏流 会不会是这个原因呢
线路是TT的
[em03]怎么都没有人来告诉我呢?
[em03]我想"*"的意思是"靠"
哦?
是TN-C配电?到建筑物内可有改成TN-S?
可安装的是3+NPE模式的SPD?
为什么回复不了了?
前几天怎么都回复不上来,郁闷
在进建筑物的地方并没有改成TN-C-S,安装的是3+NPE模式,然后空着零线的没有安装,好象理论上应该是可以的吧?
[em06]
进线埋地大约只有十米左右,但是在埋地前架空的部分也只有几米,架空部分是由变电所引出来的