符号 | 适用范围 | 场所 | 额定电压(kV) | |||
<0.5 | 3 | 6 | 10 | |||
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间 | 室内 | 屏前2500 屏后2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
室外 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
有IP2X防护等级遮栏的通道净高 | 室内 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
A | 裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间 | 室内 | 20 | 75 | 100 | 125 |
室外 | 75 | 200 | 200 | 200 | ||
B | 距地(楼)面2500mm以下裸带电部分的遮栏防护 等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距 | 室内 | 100 | 175 | 200 | 225 |
室外 | 175 | 300 | 300 | 300 | ||
不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离 | 室内 | 1875 | 1875 | 1900 | 1925 | |
室外 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
裸带电部分至无孔固定遮栏 | 室内 | 50 | 105 | 130 | 155 | |
C | 裸带电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏 | 室内 | 800 | 825 | 850 | 875 |
室外 | 825 | 950 | 950 | 950 | ||
低压母排引出线或高压引出线的套管至屋外人行通道地面 | 室外 | 3650 | 4000 | 4000 | 4000 |