ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]监控接地与防雷器 [打印本页]

作者: SophiaLee    时间: 2007-7-2 10:51
标题: [求助]监控接地与防雷器

   最近接了一单在广州同和街的视频监控接地工程,由于客户预算希望越低越好,结果防雷器由他们自己采购了国产百来块钱的,我很想知道,接地产品用了我们艾力高的产品做到了平均每点2。3欧姆的地阻,但防雷器是选用了国产的好象是贴牌的牌子,那监控器的保护会不会因为防雷器的质量受到影响呢?即接地做好了,防雷器选普通的会不会也不容易被雷击坏设备呢?

[此贴子已经被作者于2007-7-2 11:05:51编辑过]

作者: 午夜十三点    时间: 2007-7-3 11:10
如果防雷器的质量很差的话很容易被雷击坏。记得刚进防雷圈的时候一位前辈曾经跟我说过一句话,“只要不打雷,避雷器里面装块砖头都一样卖钱。”哈哈!
作者: 大胡子    时间: 2007-7-3 12:25
[em01]
作者: trx998    时间: 2007-7-4 15:19
会,国产的信号很多不过关
作者: 石头    时间: 2007-7-12 18:01
接地是雷电流或故障电流的泄放点,接地如果做得好,对防雷器的要求会少很多。
作者: 通天雷神    时间: 2007-7-13 00:40

呵呵。不说什么。

错的人会让事实告诉他:“他错了”。


作者: 雷打不动    时间: 2007-7-13 09:48

防雷器器件参数选得不好,不匹配,参数不稳定,对设备就无多大保护效果!

接地越好,泻直击雷越好;感应雷还是要通过等电位连接来实现的良好保护.


作者: cpu50436    时间: 2007-7-13 14:14
在相对恶劣的环境中,局部区域的等电位以及线路的屏蔽措施做的好一点,在某些情况下,比单纯只考虑接地电阻的防护效果,会来的好一点,两者是相辅相成的。
作者: fanglei2010    时间: 2007-7-13 21:55

同意楼上所有人的说法。

防雷器如果是业主采购,那工程的以后服务谁来做啊?万一出问题了谁来负责嘛?

必须把问题说在先哦。