标题: 请高手帮忙解答这样的防雷设计合理吗? [打印本页]

作者: lydb    时间: 2007-6-30 01:02
标题: 请高手帮忙解答这样的防雷设计合理吗?

我们厂是属于一类防雷建筑物,是一家生物化工厂,厂房均为8米高的单层钢物架结构的建筑,屋顶是彩钢瓦,墙面为砖,车间内所用溶剂为汽油(设备内密闭循环使用),基本和油脂提取厂差不多,现在当地的气象局给设计的是除了避雷针,SPD,避雷带等外,还要我们装防侧击雷的保护措施,按照规范来说不是说要30米上的才需要的吗?而且厂房与厂房之间只隔着2米和8米,房顶上装着那么多的防雷措施,还有必要在那些窗子上装防侧击雷的措施吗?在那么底的地方能有侧击发生吗?何况上面还有其他措施保护着。另外连门卫室,安检室(单层小建筑,高3米,砖混,只有照明设施)都要把所有防雷设施装齐,也包括侧击,你们觉的有必要吗?合理吗?


作者: trx998    时间: 2007-7-4 15:33
.....不好说
作者: 56490    时间: 2007-7-9 11:05
我理解为金属门窗接地,应做,防静电、防雷电感应。但不是防侧击雷。
作者: mjzzq    时间: 2007-8-29 16:26
理解为金属门窗接地,应做,防静电、防雷电感应。但不是防侧击雷。

作者: 气象0202    时间: 2007-9-20 14:14
  还是做全了吧。到时候出事,也可以推卸责任,气象局那么要求,也是不想承担责任,因为要通过他们审核。
     就把门窗全接地,卸静电

作者: zhongyu    时间: 2007-9-26 08:42
还是不全,球型雷没有考虑.
作者: towhy    时间: 2007-9-26 14:44

最有效的防雷措施是独立避雷针(线)系统的设置,其余的问题不太大。室外进线是要安装SPD滴。

最好请别的地方的公司施工。


作者: 通天雷神    时间: 2007-9-27 00:03

一类防雷建筑物……

避雷针需要使用独立避雷针。可使用架空避雷线。但是,不到万不得以是绝对不可以在建筑物上安装避雷针、避雷带的。那叫胡闹。这样的厂房做好接地很重要,因其是钢结构的。尤其要注意个类型接地之间的影响。


作者: mjzzq    时间: 2007-10-16 08:43
以下是引用通天雷神在2007-9-27 0:03:00的发言:

一类防雷建筑物……

避雷针需要使用独立避雷针。可使用架空避雷线。但是,不到万不得以是绝对不可以在建筑物上安装避雷针、避雷带的。那叫胡闹。这样的厂房做好接地很重要,因其是钢结构的。尤其要注意个类型接地之间的影响。


作者: laoer_95    时间: 2007-10-18 09:58

没有这种做法有搞米的嫌疑!


作者: laoer_95    时间: 2007-10-18 10:01
但是还有一点没有提到室内的灯\开关\等要有防暴措施