[求助]185米高的广播电视如何选用避雷针
[打印本页]
作者:
me35487
时间:
2007-6-27 13:39
标题:
[求助]185米高的广播电视如何选用避雷针
广播电视发射塔高185米,要加避雷针--应选用哪种防雷针(甲方说限压型的-------是用优化还是
、提前放电
避雷针
、预放电
避雷针
、主动式
避雷针啊
),接地就在发射塔下做行吗----要做方案急死了
作者:
天上雷公
时间:
2007-6-27 17:55
采用限流优化避雷针,接地就可以在发射塔周围做环形地网。
作者:
lzj160
时间:
2007-6-27 22:28
法国富兰克林提前放电避雷针
作者:
大胡子
时间:
2007-6-28 10:02
东方明珠用的是爱劳的AR针.
作者:
防雷小弟
时间:
2007-6-28 14:18
什么针,我看都不是主要的,主要的是接地和均压环一定要做好!
作者:
通天雷神
时间:
2007-7-1 17:04
我看,不装避雷针都可以。假如塔是金属的。
这么高的东西,做好侧击和均压比装避雷针紧迫。