ASPCN防雷技术论坛

标题: 电源SPD连接方法 [打印本页]

作者: yanghavie    时间: 2007-6-27 09:51
标题: 电源SPD连接方法

是这样的,我将雷安的LAY220-10KA的小型盒式电源避雷器上的接地端与电源保护地(单相三线中的地线)并接,请问这样可以吗?

由于不方便用接地体接地,所以采用上述方式。


作者: 通天雷神    时间: 2007-7-1 17:14
假如你可确定PE不是NPE则问题不大。
作者: chenf36052    时间: 2007-7-5 16:53
三线的就是好,我们小地方就全是两线
作者: towhy    时间: 2007-7-6 15:34

不是可以,而是必须。因为如果第三级避雷器直接接地,地电位反击时很容易损坏该避雷器。

我认为,第二级避雷器可以直接接地(在楼层内);如果是移动基站,第二级避雷器都最好不要直接接地(特别是高山站)。