静电地板下均压环的网格大小标准要求多少?截面要求多少?俺有个2000多平米的机房要做,以前没做过这么大的在里面打网球的.
俺查了500343没找到.[em06]
作者: 大胡子    时间: 2007-6-4 14:45
GB2887-2000谁手头有呀?
作者: 大胡子    时间: 2007-6-5 19:12

这里还是技术论坛吗?

问了庄严也不理俺.说这个月超级环保,股票赔得脸都绿了.


作者: 午夜十三点    时间: 2007-6-6 09:33
0.6×0.6,1.2×1.2,不知道,好像常规是这么做的吧?根据静电地板的大小这么做的吧?大胡子老大,这只是小弟弟的一点见解,不对的地方请指正啊!
作者: trx998    时间: 2007-6-6 12:22
没什么具体标准,建议1.2*1.2米,截面积不小于50mm2,胡子你就狂拉铜带进机房把
作者: 梦梅子    时间: 2007-6-6 15:43

信息系统M型网络薄铜排、网格尺寸选择表

工作频率(MHZ)     薄铜排宽度(mm)        基本网格大小(mm)

f小于0.5                50                       可大于标准

f小于30               50-100                     标准600*600

f大于或等于30         100-160                    应小于标准值


作者: 雷小二    时间: 2007-6-6 15:54
做的多了还问这个?管他机房大小一率5m*5m网格(业主没特殊要求),40*4紫铜排,铺满就行
作者: 大胡子    时间: 2007-6-10 22:14
请问楼上的是按哪个标准或哪个规范里的要求做的?如果没有监理不会给你验收的.
作者: 56490    时间: 2007-6-12 09:43

大胡子怎么了?均压环就一圈。网格的没有要求。有网格就是另一种名称了。

你要做网我不反对,网鱼的话网格越小网得越干净。


作者: slt119    时间: 2007-6-13 17:03
为3米*3米
作者: 雷小二    时间: 2007-6-14 13:22
胡子大了什么毛都长哈哈