我们测试接地网一般采用0.618法或者30度角法,我找过相关的国家标准,没有显示说拉线的长度和地网面积或者最大对角线的问题,可是在电力规范中要求电流级拉线长度要为地网最大对角线3-5倍,也就是说如果地网对角线长度为200m(例如220kV变电所一般都接近或者超过这个数值),在不考虑地网干扰的前提下电流极拉线长度要在约600m到1000m的距离电压极要在约360m-600m 的距离,
有没有领导同志知道相关的原因,请指点下!!
欢迎批评职责讨论研究!!!
不是3-5倍,是电流极为5D,电压极为3D,比例大约是0.6,前后移动幅度5%。
D=200m时,则:电流极为1000m,电压极为600m。测试电流:工频30A,或者,异频3A。
原因:假如你的测试电极不接地网对角线长度还短的话,那你在任意一个角或者垂直任意一条边进行测量的时候,对同一个接地网可以测量出N个不同的数字来,那么,这个时候如何来判断你这个接地网的工频接地电阻呢?你的测量还有什么意义?
以上为常规测量。
当使用3D/5D法比较困难的时候,对于非均匀土壤环境可使用1.7D/3D法,对于均匀土壤环境可使用1.2D/2D法进行测量。
注意,这里的电流极、电压极比例大约都是0.6。
如果是小地网呢比如大楼的或者微波站等对角线较小的接地网是不是也可以按照3D-5D的方法测量?
通天老大在回答下
[em04]那到不必。一般对角线小于30米的接地网,可以用电流极为40m,电压极为20m进行测量。比如:摇表、4102、4105……
对角线大于30米的接地网,可以用1D/2D法测量,电流极为2D,电压极为1D,也可以用长接地延出线,用摇表测量。
这里所说的接地网无论“大”或者“小”都是指它的面积小于1000平方米。大于1000平方米的接地网需要用大于1A的测试电流来测量。
还有一个问题,由于本人主要从事电力系统的防雷,所以主要都是针对电力行业来说的,以下是内容:
1、如浙江省电力试验研究院的资料中将地网分为大型、中型、小型三中划分方式为地网最大对角线长度大于100m为大型地网,地网最大对角线长度为30m-100m为中型地网,地网最大对角线长度为30m以下为小型地网,(不过我没有找到相关的规范支持)。
2、在工频打电流测试地网接地电阻时要求电流大于30A,DL475-92(第3.1.5.4条),电流极的接地电阻为不大于10欧姆,
以上2点和通天说的有点点矛盾,通天能否指点下迷津,或者指点下参考什么标准!
3Q!!!
“……比如:摇表、4102、4105……”——变电站的接地电阻可以用这些东西测量吗?不可以。
按DL475-92第3.1条就没有错了。
这个有什么标准支持?
DL475-92
明白