作者: slt119 时间: 2007-6-1 10:29
标题: 防雷专家
请问在高山上使用模块效果不是很明显为什么?[em11]
作者: 通天雷神 时间: 2007-6-1 11:21
关键:看你怎么用。
也就是:你的地网结构是怎样的。
作者: 喜儿 时间: 2007-6-2 16:53
一般接地电阻都很大,没法.有客户告诉我们他们尽力也只能做到30欧.模块效果要好了就怪了
作者: fjndjyt 时间: 2007-6-3 13:35
楼上的,
好象也不能一概而论吧
作者: aichen 时间: 2007-6-3 13:48
什么模块??接地??电源??
作者: 初来乍到 时间: 2007-6-6 14:15
以下是引用aichen在2007-6-3 13:48:00的发言:什么模块??接地??电源??
??????????猜呢!
作者: 雷小二 时间: 2007-6-7 17:14
以下是引用slt119在2007-6-1 10:29:00的发言:
请问在高山上使用模块效果不是很明显为什么?[em11]
一、是怎么埋的、
二、地网怎么设计的
三、地址环境
四、地网面积
五、30欧姆和没做一样
作者: 雷小二 时间: 2007-6-7 17:15
六、接地设计的资料能发表出来参观参观吗?
作者: yangqwe821 时间: 2007-6-8 10:14
楼上的兄弟说的没有错哦,30欧姆确实跟没有做一样,算算如果地电位反击,他的电流该多大啊.
作者: 通天雷神 时间: 2007-6-9 21:55
插嘴:输变电塔杆可有标准要求允许30欧姆的工频接地电阻。
那是因为土壤电阻率大于2000欧米
作者: 大胡子 时间: 2007-6-9 22:41
不是专家,不出声音[em05]
作者: fanglei2010 时间: 2007-6-10 12:03
仔细看看产品的试验报告和使用安装要求。土壤电阻率过高存在接地体有效长度的问题,所以接地电阻不一定能够做到几欧姆的要求。还有接地电阻的测试结果的误差等问题,所以地网的结构和接地体和土壤的接触面积也很重要。最后的目标是达到实用的要求,但作为工程提供商,电阻测试的结果也是合同的规定之一。
作者: slt119 时间: 2007-6-13 16:46
不是呀,要求很高的,在4欧米以下呢!
作者: slt119 时间: 2007-6-13 16:53
那是输变电的接地,都是在高山上了,你说环境会怎么样呀!是垂直埋设,地网面积最多的也就10来个平方米嘛!
作者: 56490 时间: 2007-6-13 17:26
十几平米!如果周围是岩,干脆跳下去算球了。
作者: aichen 时间: 2007-6-14 09:58
逗你们玩呢
不太好使
那个我用过
说真的不如降阻剂!