ASPCN防雷技术论坛

标题: (急)这个有什么作用,这样做符合规范么? [打印本页]

作者: 蓝色闪电    时间: 2007-5-27 18:53
标题: (急)这个有什么作用,这样做符合规范么?

           对于易燃易爆场所的防雷保护,我所在地的安监局的合格标准是只在建筑物上敷设避雷带及可以合格,他们这样做是不是合理的,如果不合理,怎么样才能给出理由说服他们,(除了拿防雷规范以外的理由)是不是要按照防雷规范安装独立针或避雷线来保护,

       另外在安装了独立避雷针的一类建筑物上再安装避雷带,这个避雷带起到什么作用?


作者: 蓝色闪电    时间: 2007-5-27 21:40
没人来回答啊,自己回答算了:从发问题就开始看书,总算找到了,说简单点:"就是为了满足防雷电静电感应的要求."书上列了好多条.............
作者: 通天雷神    时间: 2007-5-28 00:04
至少,参考平面不一样啊。